问:霍尔电流传感器和电流互感器的区别,它们拆的时候二侧都要短接吗?
这两种元件如果二次侧开路会有什么结果??
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-04
两者区别大量去了,
1、电流互感器只能用在交流方面
交流电流互感器如果开路会产生高电压,严重时会击穿线路绝缘,产生电击威胁人员安全,所以必须短接
2、霍尔传感器可用在交流和直流方面的。
直流用的霍尔传感器是利用磁场补偿原理采集直流电流的。它要求的供电电压是24伏或者是正负12伏,产生的信号也是电压信号,在0-5伏或者0-4伏。他如果是二次侧开路的话不会有什么危险结果,最多输出电压不正确,大概在13伏左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U9vUsnxU2.html
其他回答
第1个回答 2009-07-31
霍尔电流传感器,直流和交流电流都可以测量,普通电流互感器只能测量交流电流,普通电流互感器,使用时,二次侧不能开路,霍尔电流传感器可以开路。
第2个回答 2009-07-30
不懂的人不要误人子弟
交流电流互感器如果开路会产生高电压,严重时会击穿线路绝缘,产生电击威胁人员安全,所以必须短接
直流用的霍尔传感器是利用磁场补偿原理采集直流电流的。它要求的供电电压是24伏,产生的信号也是电压信号,在5伏以内。具体数忘了。
建议你看一下百度百科中关于霍尔传感器的说明
参考资料:
http://baike.baidu.com/view/614188.html?wtp=tt
第3个回答 2009-07-30
两种区别不大,拆的时候两侧都要短路。
相似回答
电流互感器与电流传感器有什么区别
答:
电流互感器只能测交流,输出信号时AC 5A或者AC1A,不需要外接电源
。普通电流互感器只能测量交流电流,交流电流互感器如果开路会产生高电压,严重时会击穿线路绝缘,产生电击威胁人员安全,所以使用时,二次侧不能开路,拆的时候二次侧必须短接。
互感器与霍尔传感器的
最主要
区别
是什么?
答:
(2)
电流互感器二
次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下
,电流互感器
在近于短路状态下运行。三、作用不同 1、
霍尔传感器
根据被测对象的性质,其应用可分为直接应用和间接应用。前者是直接检测被测物本身的磁场或磁特性,后者是检测被测物上人为设置的磁场。磁场作为检测信息的载...
互感器与霍尔传感器的
最主要
区别
是什么
答:
一、性质不同
1、互感器:是电流互感器和电压互感器的统称。2、霍尔传感器:是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。二、原理不同 1、互感器:在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为...
霍尔电流传感器
、
互感器
和分流器三者之间有何
区别?
答:
有
区别,
很大
霍尔电流传感器
是基于霍尔原理,分为开环和闭环两种,交流、直流、高频、谐波等
电流都
可以测量,需要外接电源
互感器
是基于互感原理,就是铁芯绕线圈,只能检测工频50Hz电流,不需要电源,输出信号一般是AC1A、AC5A 分流器很简单,只呢测量直流,不需要电源,输出信号是DC 0-75mV,简单的说...
霍尔电流传感器
也是一个铁芯两个绕组
,与互感器有什么
本质
区别
呢?
答:
属于闭环
霍尔电流传感器,
也称零磁通霍尔电流传感器(也有称零磁通
电流互感器
)。最大
的区别
在于电流互感器正常工作时,铁芯中有磁通。并且当频率和二次负荷固定的情况下,磁通的大小一次电流近似正比。而闭环霍尔电流传感器正常工作时,原副边绕组产生的磁通完全抵消,铁芯中的磁通为零。
电流电压
互感器
和
霍尔
电压
电流传感器有什么区别?
答:
传统的电流、电压
互感器
是利用电磁感应原理对电流、电压进行测量的特种变压器,提供的是物理量或模拟量。霍尔电压、
电流传感器
是利用霍尔效应的原理对电压、电流、功率、频率、阻抗或波形等电参数方面进行测量。与光电技术及数字技术结合可实现对电气参数的数字化控制,是今后的发展方向。
大家正在搜
霍尔电流传感器和电流互感器的区别
电流互感器和霍尔电流互感器
电流传感器与电流互感器区别
电流传感器与电流互感器
互感器和霍尔的区别
霍尔电流互感器为什么用正负电压
霍尔电流互感器接线图
霍尔直流电流传感器
电流互感器属于霍尔元件吗
相关问题
问:霍尔电流传感器和电流互感器的区别
霍尔电流传感器,互感器和分流器三者之间有何区别
霍尔电流传感器也是一个铁芯两个绕组,与互感器有什么本质区别呢...
霍尔电流传感器、互感器和分流器三者之间有何区别?
电流互感器与电流传感器有什么区别
霍尔电流互感器问题
电流传感器与电流互感器有区别吗?
请教霍尔电流传感器开环的问题