对测量计量用的电流互感器,0.5S,0.2S,其CT准确限值系数应该怎么填?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-02-13
准确限值系数一般是针对保护级的,即当互感器流过短路电流时,能保证互感器精度的最大短路电流倍数。例如5P20 ,准确限值系数为20倍。
对于计量级一般要求.1.2倍准确即可。除非用户特殊要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U9snpxvDDivnxiUsnvv.html
相似回答
电流互感器
三绕组
0.2S
/
0.5
/10P各表示什么
的准确
级
答:
0.2S
属于
计量互感器,0.5
属于测量互感器。0.2S精度更高一点
,测量
范围也更广一点,1%到120%都要满足精度要求。0.5级测量范围5%到120%。10P属于保护类型的互感器,它需要复合误差在10%以内。还有一种5P的,比10P的要求还要高一点。
电流互感器
型号LVQB-110/10P/
0.5
/
0.2S
答:
10p40/10p40/10p40/10p40/ 4个保护级10p40 10为复合误差;p稳态保护级,40为
准确限值系数,
即当一次电流达到额定一次电流的40倍时复合误差小于10%;
0.5
/
0.2s
两个测量级一个0.5级一个0.2s精度
电流互感器
知识
答:
10p10级一般用于保护 0.5级一般用于测量 0.2s级一般用于计量 10P10,后面的10就是准确限值系数
。10P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±10%。准确限值系数的意义就是在保证误差在±10%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数.0.5表示互感器测量绕组的精度等级是0....
电流互感器
三绕组
0.2S
&...
答:
0.2%、0.5%、1%。5、保护用
电流互感器的
准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母P表示保护。保护
用电流互感器
的标准准确级有:5P和10P。例如5P10,后面的10是
准确限值系数,
5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时该绕组的复合误差≤±5%。
请问
电流互感器
型号里的10P20/10P20/10P20/10P20/
0.5
/
0.2S
是什么...
答:
Kn=I1n/I2n 电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5
的电流互感器,
可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。参数说明 一、电流互感器型号:第一字母:L—电流互感器 第二字母:A...
电流互感器
中0.5级、
0.5s
级、
0.2
级各是什么意思?选型是要注意什么?
答:
指的是精确度。测量选用0.5,计量选用0.2,在额定电流范围内
,测量值
不超出
准确值
的正负0.5%。像
0.2,0.5
级都可以装计量表,0.1级以及更高的到特殊的S级一般都是实验室用,像1级3级以及更低的就不适合
计量用
了。因此经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护...
大家正在搜
计量和测量电流互感器的区别
计量用电流互感器的选择及使用
电流互感器计量测量保护
电流互感器计量怎么算
电流互感器测量和计量接线有区别
计量用互感器可以用于测量
计量用电流互感器的允许误差
测量电流互感器极性的目的是为了
互感器计量与测量的区别
相关问题
对测量计量用的电流互感器,0.5S,0.2S,其CT准确限值...
请问电流互感器准确限值系数是不是越大越好?
电流互感器LZJC-10G/0.5/10P10中的0.5和1...
如电流互感器10P10,10P20,其中准确限值系数如何计算...
电流互感器10%误差曲线与准确限值系数有什么异同
电压互感器的作用是什么?
电流互感器准确级次怎么看
如何设计电流互感器