桥架的布置有什么要求?

如题所述

1. 电缆桥架的安装应优先考虑在建筑物或构筑物的结构元素上进行,例如墙柱、梁和楼板等。
2. 在规划电缆桥架的总平面布置时,要确保线路最短,同时满足安装和电缆敷设的需求。
3. 水平敷设的梯架或有孔托盘,其底部距地高度不应低于2.5米;线槽和无孔托盘的底部距地高度不应低于2.2米。然而,在电气专用房间内,如配电室、电气竖井或技术层,这些要求可以放宽。
4. 垂直敷设的桥架,在1.8米以下的部分应加装金属盖进行保护,除非它们位于电气专用房间内。
5. 多层电缆桥架敷设时,各层之间的距离应符合规定:桥架顶部距顶板或其他障碍物不小于0.3米;电力电缆桥架间不小于0.3米;控制电缆桥架间不小于0.2米;弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不小于0.5米,如果有屏蔽盖板,可减少到0.3米。
6. 不同电压和用途的电缆,除特殊情况外,不应敷设在同一层桥架上。例如:1千伏以上和1千伏以下的电缆;强电、弱电、控制电缆;应急照明和其他照明电缆;向一级负荷供电的双路电源电缆。
7. 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距通常在1.5至3米之间,垂直敷设时,固定点间距不应超过2米。桥架弯曲半径小于300毫米时,在弯曲段与直线段结合处300至600毫米的直线段侧应设置一个支撑。当弯曲半径大于300毫米时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。
8. 电缆桥架可以通过使用胀管螺栓或预埋铁件焊接的方式进行固定。
9. 电缆桥架在穿越墙体和楼板时,应采取防火隔离措施。当直线段钢制电缆桥架长度超过30米,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15米时,应有伸缩节,并且连接处宜采用伸缩连接板。
10. 电缆桥架跨越建筑物的伸缩缝时,应设置伸缩缝或伸缩板。
11. 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体或热力管道的上方,以及腐蚀性液体管道的下方。如果必须这样做,应采取防腐和隔热措施。电缆可以敷设在线槽内,但在梯架或托盘(未完全封闭)内,不应直接敷设导线。
12. 室内电缆托盘和梯架不应使用黄麻或其他易燃材料作为外护层的电缆。如果存在这种情况,应在室内、电缆沟、隧道和竖井内剥除麻护层,并对铠装进行防腐处理。