220伏电压 能不能同时供3条3000瓦的发热丝 电度表数据:220V 10(60)A

220伏电压 能不能同时供3条3000瓦的发热丝

电度表 数据:220V 10(60)A 请问这个10(60)A 是不是代表可以供10A~60A的电流呢? 这样的电表能不能供3条3000瓦的发热丝 需要多少平方毫米的铜芯线?

3条3000瓦的发热丝为9000W,电流为I=P/U=9000/220=40.9A。
10(60)A 的意思是:电度表的电流工作在10安及以上记录误差最小,(在10安以记度误差增大)但最大电流不能超过60安。
铜线可用6平方mm可通过6X8=48安的电流。如果你要按电度表的最大电流考虑,可10平方的铜导线,它可承受65安的电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-24
远远不够!!!
第2个回答  2009-06-24
3条3000瓦的发热丝为9000W,电流为9000/220=40.9A。
10(60)A ,为“宽负载电度表”,可以在10~60A正常工作。
可以采用塑料铜芯电线 10平方毫米的。
第3个回答  2009-06-24
应该是可以的!首先计算一下电流:I=P/U 电流约40A,电度表的最大电流是60A。铜线可用6平方mm的。如用暗线,应改为10平方mm的铜线!
相似回答
大家正在搜