感应电多少伏算合格

在一跟线管内穿了4根线,分别是主火线,零线,地线,备用火线。。在只通了主火线的情况下为什么备用火线上的感应电会高达100V以上啊?请知道的说一下,谢谢/。。。
谢谢,其实就是个公共应急照明,开关是声光双控,每个开关里都拉了一根主火,一根灯控制线,一根备用电源,在配电柜里备用线是接在专门的备用电源上的。 备用线两头都未接,感应电有的也是100多伏。

感应电220伏算合格。

感应电为导电设备外部带的一种电。一般研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2毫安的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。

感应电就是导电设备外部所带的电。感应电对于比较敏感的电子设备影响较大,比如心脏起搏器等,因此装备此类仪器的人一定要注意。

产生原理:

常见于导电设备外部所带的电。感应电的实质是通过一定的方法,改变空间中静电荷的分布,最大的例子就是,在电场中引入一个金属(因为金属中含有自由电子)。

由于在外电场的作用下,原来做热运动的自由电子运动将会出现倾向性,最终达到一个新的平衡状态(当然这个平衡状态与外电场有关),金属中自由电子由原来的均匀分布变成不均匀分布。所以从外面看来似乎产生了电荷,但是产生的正电荷和负电荷总是相同的,因为电荷守恒。

一般控制系统里面一定有开关电源和滤波器,它们里面都有Y电容,即220V的L.N对地(机壳)电容,假如你的系统没有接地,那么外壳就会有110V的交流电压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-18
线路穿管以后加上火线,其他线就和这跟主火线构成了电容,线路越长,构成的电容量越大,储存的电荷也就越多,电量也越高。由于零线和地线可以通过回路泄放电荷,而备用火线无法泄放,所以你测量时就会发现感应电很高,其实没关系。为了安全,可以把不用的备用火线一端剥皮后临时接地。
第2个回答  2023-06-30
一根线电源火线。 其它备用线两头都未接,万用表测量未接的导线对地感应电有100多伏。
测量操作是,万用表先拨到交流电压250伏档上,万用表一笔接地,另一笔接空置导线,这时表上的读数大约在120-170伏之间,视各个万用表本身内阻不同有差异。然后逐渐拨小万用表量程,万用表会逐测量档位降低而读数会逐一下降,例如在250伏、50伏、10伏档分别指示100多伏、30伏或2伏左右。

详解:这是正常的【分布电容感应电】现象。
先说说了解一下商品电容器的构造是:两个相互靠近,又彼此绝缘的金属片极板,就构成了一个电容器,金属片靠的越近、相对面积越大、电容量也越大、电容器靠充放电传导的交流电能也越大。
你的两根彼此绝缘又并行靠近的导线,符合【彼此靠近】又【相互绝缘】的电容器关系,就形成了一个不可避免的【无形的电容器】(即称为=分布电容),当一根导线带交流电时,另一个导线就通过【分布电容】,产生对地分布电压,由于分布电容容量极小(只有pf级)容抗就极高,所以万用表交流高档(高内阻分压高)测量值就高,而低档(低内阻分压低)测量值就会低,即不同的档位内阻不同,对地测量分压就不同,电压读数是不同的。
第3个回答  2009-06-19
你也知道这是感应电,电压有这么高,但是电流却小得很,不是细皮嫩肉的人摸的没反应,但是碰到敏感的地方还是有感觉的,如果你确定备用线没有接其它用电器上的话,直接接地就可以了,我见议你用电工胶带包起来好一点,以免你以后接备用线的时候忘记已经接地,想想看一头接地一头接火线什么后果?本回答被提问者采纳
第4个回答  2009-06-18
你的电线两头都是什么用电器?
备用线两头都没接?
相似回答