66问答网
所有问题
用差压变送器测流量
今天看到差压变送器说明书上说,可以用差压变送器来测量流量。不知道其原理。请高手讲解一番。水平管道和垂直管道有什么区别。
举报该问题
推荐答案 2009-06-22
差压变送器 测流量 需 孔板流量计 和 流量积算仪 配套使用,缺一不可,孔板流量计上有两个引压管,这两个引压管就接在差压变送器的高低压的两腔,测流量既水是流动的,这样就会存在方向和流量的大小,差压变送器测两个点的差压,输出模拟信号到流量积算仪进行累计得出流量。这种流量测法应该是最经济的,但误差也是流量计里最大的。
如果还有其他关于压力变送器或者流量计的问题可以加好友大家交流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U9nU9ivpx.html
其他回答
第1个回答 2009-06-22
差压变送器的测量首先要确定被测管路的高压管和低压端。在差压变送器工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化。且位移量与差压值成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
第2个回答 2023-01-30
差压变送器必须配合差压式流量检测元件(如孔板、喷嘴、笛形管(阿牛巴)、皮托管等)进行流量测量。
由流量检测元件将管道中流体的部分动压能转换为静压能,形成一个和流速的平方成正比的差压信号,然后由差压变送器将其转换为统一的标准信号。这个信号大小经开方后和流速(流量)成正比。
专门用来测流量的差压变送器往往自带开方功能,称为(差压式)流量变送器。
相似回答
差压变送器
如何
测流量
答:
差压变送器必须配合差压式流量检测元件(如孔板、喷嘴、笛形管(阿牛巴)、皮托管等)进行流量测量
。由流量检测元件将管道中流体的部分动压能转换为静压能,形成一个和流速的平方成正比的差压信号,然后由差压变送器将其转换为统一的标准信号。这个信号大小经开方后和流速(流量)成正比。专门用来测流量...
差压变送器测量流量
工作原理?
答:
差压变送器是一种用于测量流体流量的设备
,其工作原理可以描述为:差压变送器采用了一个差压传感器,用于测量两个位置之间的压力差。在流体流过管道时,流体流动速度会快于流体在管道静止时的速度(按照连续性方程的定义,管道的截面积在流量不变情况下保持不变),从而产生压力差。差压传感器测量这个压力...
用差压变送器测流量
答:
差压变送器 测流量 需 孔板流量计 和 流量积算仪 配套使用
,缺一不可,孔板流量计上有两个引压管,这两个引压管就接在差压变送器的高低压的两腔,测流量既水是流动的,这样就会存在方向和流量的大小,差压变送器测两个点的差压,输出模拟信号到流量积算仪进行累计得出流量。这种流量...
差压变送器流量
的计算方法
答:
1、一般来说
流量
和
差压
是开跟关系,即F*F=K*△P 2、则K=F×F/△P=200*200/25=1600 3、流量为80m3/h时:△P1=F1*F1/K=80*80/1600=4KPa 4、电流输出为(20mA-4mA)×4/25+4=6.56mA 5、流量为100m3/h时:△P2=F2*F2/K=100*100/1600=6.25KPa 6、电流输出为(20mA-4mA)...
差压变送器
计算
流量
的公式?
答:
差压流量
计是一种常见的
流量测量
装置,用来测量流体在管道中的流速。常见的差压流量计计算公式有以下几种:1. 简单的差压流量计公式:Q = C × A × √(2ΔP/ρ)其中,Q是流量,C是流量系数,A是截面积,ΔP是
压差
,ρ是流体密度。2. 修正的差压流量计公式:Q = Cd × A × √(2ΔP/...
用差压变送器测流量
,差压p=25kPa,二次表量程为0~200t/h,计数器...
答:
差压流量
计遵循伯努利方程 Qv=K*C*根号△P 100t/h时对应的差压△p=(100/200)² *25=6.25Kpa
变送器
输出的电流数值=(16*6.25)/25+4=8mA
大家正在搜
差压变送器如何计算流量
差压变送器流量与电流值计算
压差法测流量
差压变送器的输出计算题
差压变送器测量流量的原理
差压变送器测界面计算题
差压变送器流向
差压变送器电流如何计算流速
在测量带有腐蚀性的介质的压力时
相关问题
差压变送器测量流量怎样设置参数
差压变送器如何测流量
差压变送器流量的计算方法
差压变送器测流量怎么开方?
利用差压变送器怎样测量流量
差压变送器测量流量怎样开方
请简述如何用eja差压变送器测量压差和测量流量?
用差压变送器测蒸汽流量,测量原理是什么