三相四线制电路中,无中性线,负载不对称,怎样求负载相电压?及中性点电压

如题所述

三相四线制的电路中,第四根线就是中性线,所以不管负载是不是对称,负载的相电压都是一致的。
如果在没有中性线的电路里,可以按照负载的接线方式(星形或者三角),利用复数的基尔霍夫定律来计算,各元件依照电阻型,电感型和电容型分别具有电压与电流不同的相位差,可以列出复数的方程式,从而计算出各相之间的相电压以及中性点的电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-18
设中性点电压为x,负载各相电阻为R1、R2、R3,根据欧姆定律得:

(220-x)0度/R1 +
(220-x)(-120)度/R2 +
(220-x)120度/R3 =
x/[1/(1/R1+1/R2+1/R2)]
解出x
第2个回答  2014-12-16
三相四线以有零线。接线错误,如果是三角接法。就改星接线法。看样你是初学,得有万能表。追问

其实我是问计算题。。

追答

这道题是3的开方,1.72。用380伏÷1,72=220伏一1相的电压。这道题我在电力部门考过他们也不知道。

第3个回答  2014-12-16
采用节点电压法,求中性点的电压就行!
各个负载的相电压,等于各相电源电压减去中性点的电压本回答被提问者和网友采纳