有关部门要在我家旁边建一高压线的铁塔,塔的底部离我家小于五米,此高压线电压我不清楚。请问,就高压铁塔距民宅的距离国家有何文件规定,谢谢

《电力设施保护条例》第五条规定,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离66千伏—110千伏为40米。而根据有关规定,高压线与住宅楼应距离20米。如将高压线移到地下,高压电缆外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米。

《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施

第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-04
按国家相关的规定,离电线的最大摆幅超过12米就是安全距离。但是,这一规定其实只是“触电”的规定,对于居民老百姓来说,还必须注意的是高压线辐射的安全距离。

根据新西兰国家实验室的相关测试,在超过100米以上的距离外,高压输电线造成的影响和室内电器造成的影响已经大致相当了。 如果在此距离以内,那么确实可以检测到高压输电线的电磁辐射影响。

可参考另一个知道回答:
http://zhidao.baidu.com/question/95198441.html

参考资料:http://hexun.com/LightsOn/default.html