怎么算ups电池的后备时间

一台40kva的ups 配30节电池 负载时百分50 求它的后备时间有多长 怎么算 谢谢大家指点
电池是12v100AH

1、直接双击打开动力助手,打开软件后可以看到头部导航菜单有个常用计算,点击一下常用计算按钮,导航至UPS相关计算

2、查看你所要计算后备时间的UPS的运行信息,你需要收集的信息如下:

(1)电池单体是12V还是2V;

(2)电池是多少AH的,这个直接查看电池单体的外壳即可得到,无需任何处理。

(3)电池组一共有几组;

(4)每组电池有多少节;

(5)UPS输出的A、B、C三相输出电流;

准备好上述数据后,如果你的电池组单体是12V的则选择第1个计算器,如果是2V单体的,则选择第2个计算器

3、举个实例计算一下:

12V单体电池组,电池容量为100AH,一共2组,每组40节,A、B、C输出三相电流分别为12A、16A、14A,我们输入计算器查看一下后备时间是多少?

计算结果毫不费力的出来了,后备时间为480分钟。

扩展资料:

注意事项:

电池单体是12V还是2V选择要正确。

电池节数注意数一下,确认一下不要搞错。

电池安时数如果是比较特殊的定制电池容量,选择最接近的安时数即可。

电池组数不要搞错。

如果是单相的UPS,只需要输入A相输出电流,其他设为0即可。

采购要点

一、稳定性


因为UPS是起保障作用的,因此它自身的稳定性更为重中之重。所以,当用户选购UPS产品的时候,不管是中小型企业用户还是其他,首先必须考虑UPS产品的质量,产品的质量是用户选用产品的第一要则,通过质量可以决定你会选择什么品牌的产品,因为我们说品牌之所以称为品牌,是因为它被很多人验证过、认可了,这是第一。

二、后备时间


后备时间是很多用户在购买UPS产品的时候会关注比较多的一个指标。从学术角度讲,UPS就是停电后继续为用户供电,首先这是一个物理学,停电供电只是它的功能之一,功能之二则是保证用户能够有一个干净的电源,保护用户的设备。

三、确定UPS的类型


根据负载对输出稳定度、切换时间、输出波形要求来确定是选择在线式、在线互动式、后备式以及正弦波、方波等类型的UPS。

四、服务能力

每个用户的网络特点、电力环境都不相同,电源保护要求也随之变化。用户在使用UPS时可能遇到种种问题也不尽相同,用户希望自己购置的是完全适合实际需求的产品和服务,而且关心设备投资的周期、长期回报率及投资风险。

五、附件功能
为了提高系统的可靠性,建议采用UPS热备份系统,可以系统串联热备份或并联热备份。小容量的UPS(1 ~2KVA)还可以选用冗余开关。可以选用远程监控面板,实现在远端监视和控制UPS工作。可以选用监控软件,实现计算机和UPS之间的智能化管理。

参考资料:UPS电源---百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-02
每个电池单体的放电功率=负载有功功率/(逆变器的效率x电池单体数)=(40000x50%x0.8)/(0.94x30x6)=94.56W
查该电池放电到终止电压时(例如1.75V/单体)能放出94.56W是多长时间,就是电池的后备时间。
比如是30只海志电池HZY12-55,查它的放电特性表可以看出放电到30分钟时能放出97W的功率,则30只海志电池的后备时间就为30分钟多一点。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-04
电压*电流=功率 负载时要有个系数!按那样算我看半个小时不到就完了!
负载时ups50%电量 就0.5h
负载50%时 2.2h
第3个回答  2017-08-08
先要知道电池放电的电流,可以通过公式:电池放电的电流=实际负载功率KW / 电池电压V得到。
再计算 后备时间=电池容量 / 电流放电电流。
最后,根据放电电流查表得到相对准确的后备时间:
第4个回答  2009-07-03
满载时后备时间=40000/(30*12V)/100AH=1.111111...
半载时后备时间2小时多点
相似回答