关于承重柱

就是一栋建筑面积是160平方的4层楼,用200*200的柱子20根可以支撑吗?筐架结构
就是说现在已经是建好了3层的建筑了,,考虑是否可以再加一层,加1层是否安全~~

单说竖向承载力,每层160平米,4层合计640平米,全部算起来,框架结构每平米的重量基本为1.5吨;建筑总重640*1.5=960吨,20根柱子,平均每个柱子承担48吨,折算到每平房毫米上,柱子混凝土的压强:480*1000/200/200=12N/MM2;C25的混凝土可以承担的压强是11.9。基本可以。
一般保守来说,框架柱最大用到混凝土压强最大值的0.7倍,所以就算是C25的混凝土柱子,用200/0.7=285;更何况20根柱子绝对不是平均受压的,有的大,有的小,对于受压大于平均值的按照我这种计算一定还是不满足,中间柱子一般是边柱受力的1.5~2倍。所以楼主的柱子最好做1.5*285=427宽,要是你觉得浪费,建议至少做400x400的柱子;不低于C25的混凝土;
最后说明下,要是你自己盖房子,C25的混凝土是很常用的。不要以为柱子还有钢筋就可以减小截面,我没有考虑钢筋是因为你的柱子还要抗震抗风呢,主钢筋面积一般不要小于柱子截面的1%,400的柱子配400*400*1%=1600的钢筋,8根16的,最好是12根16的;
以上是一般的建议。楼主可以根据这个来布置草图,最后一定要找个专业人员给把关。盖房子的事情可大可小,务必慎重些;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-02
“基本可以”四个字仅说明柱子承担的12和C25的最大抗压11.9两个值相近,不是说柱子的截面基本够用;
“一般保守来说,框架柱最大用到混凝土压强最大值的0.7倍”要是用到0.8倍也可以,不过不建议用到0.9倍;0.9倍基本就到规范规定的下限了。
1%的配筋基本是下限了,建议最好做到2%左右;
在地震设防,风压,使用功能,填充墙体类型,层高,柱距等条件不清楚的情况下,其实做这些回答是很不符合职业道德的。
其实不是高规,一般抗震规范规定就是框架柱最小截面不宜小于300;
不认可在百度上问问就能把房子盖好的想法。
但是忍不住就说这些了,参考下吧。
第2个回答  2009-07-10
理论上来说是可以的,但是实际工程中一般没有这种情况;
高规上对于框架柱的要求是宽度非抗震的时候不宜小于250,抗震时不宜小于300
虽然你4层的属于多层,但是200的柱子也还是太柔了,建议还是最小250
已经建好了的话再加就得计算核对下,不能轻易下结论~
第3个回答  2009-07-02
可以啊。柱子面积是一个因素。还可以通过提高混凝土强度和钢筋面积以及强度来达到抗压要求.
第4个回答  2020-11-24

承重结构包括承重墙体、立杆、框架柱等而我们平时最常说的就是承重柱它对于整栋建筑的作用是至关重要的如今有些大楼高达100层在我们看来已经是见怪不怪了所以很多人就有疑问