66问答网
所有问题
电流采集转换电路
电流互感器变比是2500:1(5A变为2MA)交流电流,输出的电流有什么方法可以转换为0到3V的交流电压呢,谢谢!
我看有些加了集成运放电路
举报该问题
推荐答案 2009-07-13
很简单,你只要在互感器输出端并联1.5K的电阻就可以了。
输入电流为5A时,电阻两端的电压U=IR=2mA×1.5K=3V
回答补充:
有些场合,直接驱动负载的话,1.5k的内阻会造成较大的测量误差,故往往用运放做个电压跟随器,使输出内阻降低,提高精度。
有些场合需要直流输出,就用运放搭个精密整流电路,可以提供一个直流电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U929ixiDD.html
其他回答
第1个回答 2019-11-01
ad电流采样电路,是把电路中的电流用采样元件转换为电压信号,然后用adc量化转换为相应的数字信号。
电流采集电路就是其中的一个环节。
通常,使用一个电阻,串接到电路中,流过的电流会在电阻上形成相应的电压;另外也可以用电流互感器、霍尔元件等器件进行转换,也可以得到对应的电压。这个电压就方便用来测量了。
相似回答
电流
电压
转换电路
的原理图是怎样的?
答:
电流
电压
转换电路
的原理图通常包含一个电阻器,用于将电流信号转换为电压信号。在电流电压转换电路中,电阻器起到了关键作用。当电流通过电阻器时,根据欧姆定律,电阻器两端会产生一个电压降。这个电压降与通过电阻器的电流成正比,即电压(V)= 电流(I)× 电阻(R)。通过选择合适的电阻值,我...
怎样将420mA
电流转换
成05V电压?
答:
实现这个功能需要用到两个方面的内容AD和DA,AD的作用是实现0-10V电压采样(模拟量向数字量
转化
),DA的作用是实现
电流
输出(数字量向模拟量转化)。0-10V的电压信号通过电阻分压的方式转化为单片机可
采集
的范围,DA部分,这里推荐使用AD5410。单片机和AD5410的实现
电路
原理图如下所示:...
电流
/电压
转换电路
答:
传感器的工作电压是多少V的,可以设计一个,采用MAX472,由于电流不能直接由A/D转换器转换,因此必须先将其转变成电压信号,然后才能转换。所以,电流/电压
转换电流
在测试系统中占有很重要的地位。常用的电流测量方法是在被测
电路
中串入精密电阻,通过直接
采集
电阻两端的电压来获取电流。这种方法的优点是测量...
电压电流转换器电压
电流转换电路
答:
电压/
电流转换
,即V/I转换,是通过将输入的电压信号转换为具有稳定输出的电流信号,其输出电流不受负载变化影响,犹如一个可调的恒流源。这种转换通常通过负反馈机制实现,可以采用电流串联或并联负反馈方式构建
电路
。以电流串联负反馈为例,电路由运算放大器LM324、三极管BG9013等元件组成,输入电压Vin通过...
电流
电压
转换电路
原理?
答:
电流
电压
转换电路
原理:电流电压转换,又称IV变换,利用电流流过电阻,在其两端会产生电压降U=IR,检测电阻端的电压,即可将电流信号转换为电压信号。VI/IV变换,适合工业远距离传输,传输电流通常为4-10mA,或者4-20mA。
电流
采样
电路
注意什么性能
答:
电流采样电路,顾名思义就是
采集回路
中的电流大小,而
采集电流
要
转换
成电源才能采集。那么如果电压值越大当然越好采集,精度也会提高,但是很多场合中,电流很大,如果电压值高,会增加损耗,同时发热。所以
电流采集电路
不但要求精度,还要要求降低损耗,降低回路压降损失。这个要靠自己权衡。
大家正在搜
直流电压电流采样电路原理图
得到电流电压转换电路
acs712电流采集电路
小电流采集电路
电流采集经典电路
高精度电流采集电路
运放采集电流电路
电流采集运算放大电路
电压转电流电路
相关问题
什么是AD电流采样电路,什么是电流采集电路,要怎么连
直流电压和电流采集,详细电路
数据采集电路由4-20MA转换成1-5V
电流 采样用什么元器件
如何用ADC采集电流,我要采集的电流是1A
一般单片机信号采集作AD转换的话,采集的是什么信号?电流还是...
用单片机检测电流的大小(500ma左右),电流采样电路怎么做...
能不能推荐几个好的对电流,电压,功率数据进行收集的采集器