功率380KW电压380V选用多大电缆怎么计算线

如题所述

第1个回答  2018-08-09

3*150+1*70的规格。

大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:S=1368/3=456(平方),电缆规格可选用:3*150+1*70

铜芯电缆安全载流量比铝芯略大些,选用可以比铝芯电缆小一号电缆选用一般不考虑线损,到是要考虑大功率用电器的启动电流。

如果130kw总功率高峰时全部使用,且有大功率的用电器不妨考虑大一号的电缆,一般电机的启动电流是正常使用时电流的3—5倍。

拓展资料

P为电路功率 ,U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 

例如:

12KW负载的工作线电流: I=P/1.732Ucosφ=12000/1.732*380*0.8=12000/526.53=22.8A

第2个回答  2022-08-11
三相 380V 380kw设备 电流 760A
用2根 240平方 并接
相似回答