外墙保温岩棉复合板施工工艺是什么?

如题所述

一、保温涂料施工工程概况


外墙外保温采用聚合物砂浆粘贴聚苯板耐碱玻纤网格布增强聚合物砂浆罩面的做法,以达到国家建筑节能设计标准。根据建筑外立面的要求,外饰面采用外墙涂料工程做法。


二、保温涂料施工工艺编制依据


1、业主下发的施工图纸;


2、我公司制定的企业施工技术规程部分做法施工。


三、保温涂料施工部署


3.1组织机构


成立外墙外保温工程项目经理部,指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工,以及和建设单位、监理单位、总包单位协商配合。


项目经理部组成人员:


3.2施工前期准备


3.2.1、技术准备


(1)、参加施工的有关人员,必须认真熟悉施工图纸,随时整理图纸中存在的问题,及时办理设计变更和洽商。


(2)、及时编制各种施工方案、措施并办理好审批手续。


(3)、配备专人负责技术资料的收集和整理工作。


(4)、组织培训工人熟练掌握外墙外保温施工工艺。


(5)、做好各工序的书面技术交底与安全交底,一旦开工即组织工人进行各项交底。


(6)、做好加工机械的准备工作。


(7)、根据施工图纸,做好施工定货等材料的供应工作。


3.5.2、现场施工前的检查验收


(1)基层应坚实平整,表面平整度不大于5_(用2米靠尺)。凸起、空鼓、各疏松部位应剔除,用1:3水泥砂浆整体找平。


(2)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱膜剂、憎水剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其它妨碍粘结的材料。必要进可用于高压水冲洗,化学清洗、打磨、喷砂等方法清除污物和涂料。


(3)对于表面过干或吸水性较高的基层,如粘土砖墙、加气砼墙和水泥砂浆抹灰层等,应先做粘结试验(或喷水湿润),试测按下述方法进行:


用外保温系统粘结砂浆粘贴聚苯板,5分钟后取下聚苯板,并重新贴回原位,若仍能用手揉动即为合格,否则表明基层过干或吸水性过高。


(4)墙体上的孔洞必须提前用微膨胀砂浆填塞密实。


(5)基层要经过验收合格后,才可进行保温装修、施工,基层表面应达到平整及垂直,用2米靠尺结合契形塞尺检查、平整,垂直度不得大于5mm。


四、保温涂料主要施工方法


4.1主要施工工具


抹子、靠尺、500/min电动搅拌器、刷子、托板、拉线、塑料桶、开槽器、粗砂纸等。


4.2施工程序


施工以层为单位,采用双排脚手架施工。施工顺序为:贴板从下往上;打磨、贴网、抹面从上往下;涂料施工从上往下。


具体工艺流程:基层清理→吊线弹线+基层湿润→配粘结剂→粘贴聚苯板→安装锚栓→打磨板面→做装饰线→铺贴网格布+涂抹面砂浆→补洞及修理→装饰面层施工。


4.2.1外保温柔性粘结干粉砂浆


(1)、集中搅拌。水与聚合物砂浆比例为重量比1:5。使用干净的塑料容器,放入少量清水,再陆续加柔性聚合物干混砂浆(以下简称粘结剂),同时陆续加水,边加边搅拌,直到搅拌均匀且稠度适中为止。保证预涂粘结剂有一定粘度,以维持刚粘上的保温板不滑落,加水要适度,不得过量。


(2)、以上工作进行完后,应将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌一次,将粘结剂稠度调制适当时即可使用。


(3)、每次配制砂浆数量应视不同温度环境条件下粘贴工作面的大小而定。调好的粘结砂浆最好在2小时内使用完,注意粘结砂浆内不能加入任何其他添加物。


(4)、此项工作须有专人负责。


4.2.2粘贴阻燃型聚苯乙稀泡沫板(以下简称保温板)。


(1)、粘贴保温板应从下往上沿水平方向按板长向铺贴,上下两层板应沿水平方向错开板缝的1/2。聚苯板的厚度须以图纸要求为准;根据设计要求,在经平整处理的外墙上用墨线弹出距散水标高20_的水平线,当需设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出变形缝及宽度线,标出聚苯板粘结位置应视墙面洞口分布进行聚苯板排板、基层上弹线。


(2)、聚苯板的切割应采用电热丝切割器或专用工具切割成型,标准面板尺寸为1200_×600_。


(3)、粘贴聚苯板前,应按平整度和垂直度要求挂线;并首先进行系统的起端和终端的翻包或包边施工。


(4)、对于外墙饰面为涂料的部位,使用容重为18kg/m3的聚苯板,用抹子在每块保温板(标准板尺寸为600mm×1200mm)一侧面周边涂上宽约4.5厘米,厚约0.5厘米的粘结剂,然后再在保温板同一侧中部均匀刮上8块直径约10厘米、厚约0.5厘米的粘结点,此粘结点必须布置均匀,每块保温板粘贴胶面积不小于40%;。


(5)、粘结砂浆应涂抹在聚苯板上,而不是涂抹在基层上,涂抹点应按面积均布板的侧边不得涂抹。涂好后即将保温板贴在墙面上,不得将抹好粘结砂浆的保温板搁置待用,以防止粘结砂浆结皮而失去粘结作用;


(6)、保温板贴在墙上时,应轻揉滑动部位,不得局部用力按压,应用2米靠尺进行轻敲压平操作,聚苯板对头缝应挤紧,并与相邻板齐平,粘结砂浆的压实百度宜控制在3-5mm,贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的粘结剂。聚苯板间缝隙不应大于2mm,板间高差不得大于1.0mm,板缝大于2mm时就用聚苯板条将缝塞满,板条不得粘结。板间高差大于1.0mm的部位应打磨平整。


(7)、在墙拐角处,应先排好尺寸,裁切保温板,使其粘贴时,保证拐角处顺直且垂直,阳角处聚苯板竖向拼缝水平方向最小尺寸为5厘米;施工方法采用拼缝做法或抱角做法两种的任一种。


(8)、在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹出基准线,作为控制阳角上下竖直的依据;洞口四角聚苯板应采用整块聚苯板切割成型,不得拼接。接缝距四角距离应大于200mm,且需有锚固措施。