第2个回答 2019-10-20
我给你计算一下:你的电机三相380v0.37kw
的小电机,接法应该是y接,在没有三相电源的情况下改为单相运行,可以接电容作为单相电机运行,但效率一定比三相电机低,你应该注意使用起来没有原380v情况下有劲.其功率仅是原功率的60%-70%之间.具体做法如下:
工作电容:c1=2800i/v=2800*1.15/220=15(μm)
v1=1.15v=1.15*220=253v
起动电容:c2=2.5c1=2.5*15=38(μm)
c2=220v即可.
选择:
该电机选择电容(工作)
cj63型金属化纸介电容器;
容量15(μm);额定电压:250v;
起动电容:选择:cdj型交流铝介电容器,
容量38(μm),
额定电压:220v.
接线方法很简单:
原y接出线头三个头;u,
v
,w
,
u连接电源的一根线,
w
v两个头中串接两个电容,其中起动电容再串一开关后接入,(起动后要将开关打开将起动电容脱离),将另一电源线接入w与v这两个头中的任一个头上即可运行电机.
满意请采纳。