铜线 电流

长a m直径b mm的铜线的额定电流怎么算?在该电流下每小时产生的热量是多少?
家庭用电使用的铜线直径是5mm的话那1m长的铜线额定电流时多少?在该电流下每小时产生的热量是多少?

谢谢!!

1:多少平方电线额定电流不是统一算法,粗陋算法可以根据
计算电缆载流量选择电缆
(根据电流选择电缆)
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
口诀第一部分
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
〉 〉 〉 〉 〉
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
口诀第二部分
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
口诀第三部分
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
口诀第四部分
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

一般电线测估电流(最大电流,已经发热)
导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--(最大)28A。 安全(20A)
4平方毫米铜电源线的安全载流量--(最大)35A 。 安全(30A)
6平方毫米铜电源线的安全载流量--(最大)48A 。 安全(50A)
10平方毫米铜电源线的安全载流量--(最大)65A。 安全(60A)
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
至于你提问的产生的多少热量那要看多种情况,如是绕缠,还是直线,还有.....一般只要不超过电线负荷一般就不发热(发热量很小可以不计)。
至于你说的5平方毫米电线一般没这种线,多少粗陋估计用该在38A

还有要是家装安装(单芯铜线),一般按照总照明主线2.5平方(单一回路,家庭一般总共用到三个回路),控制线1.5平方,卧室插座2.5平方,客厅,厨房,总进线4平方,用2.5平方做分支线,空调4平方,卧室(单路)空调2.5平方,速热型热水器用6平方(单独一个漏电开关),正常家庭这样配线肯定没问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-29
第2个回答  2010-07-17
你要问的我想是家庭装修用线把。我们一般1mm平方铜芯线以6一7A计算,这就是它的工作电流,在该电流下铜线一般是没有电阻,电线就不会有热量产生,这就是我们常说的安全道线电流!比如柜机走4mm,插座走2.5mm,单灯走1mm,总线走6mm一10mm。总之:用线的额定电流比负荷用电电流大一点,这样就安全,大多了是浪费。
第3个回答  2010-07-17
1.热量与电流有关系,你没给负载大小,没法算
2.b/2的平方再乘3.14就是截面积。算出来结果不一样,载流量不一样。拿铝线来说,结果10以下乘5就是载流量。铜线你大致可以理解为10平方以内7A比较安全.
3.5/2=2.5*2.5*3.14=19平方*6=114A,总之不要超过100A就可以长期稳定运行。
你的问题问的不咋地,不好回答啊
相似回答