采用管件的压力等级为中压,管件按低压管件定额执行吗

如题所述

管道压力等级为低压,采用管件的压力等级为中压,管件按低压管件定额执行,管件按该管道的口径执行定额。
管道或管件的压力等级说明:
150LB 300LB是美国ANSI划分压力等级的标准
可以转换我国际习惯的PN1.6MPa之类的看下面的转换关系;
class 150 300 400 600 800 900 1500 2500 LB
Mpa 1.6-2.0 2.5-5.0 6.3 10.0 13.0 15.0 25.0 42.0 MPA
1.上述的描述是基于法兰的压力等级,美标为ANSI B16.5 B16.47
2.CLASS 的分类与国内的压力等级PN其意思类同,是基于某种材料在某个温度下的压力许用值作为基准来编制的,因此不能定义为所有材料和温度情况下的压力值
3.PSI是一个英制计量单位,含义为 磅/平方英寸,根据其定义可以和MPa等进行换算
4.在HG标准中,分别有两个表(欧洲体系和美洲体系)可以查阅: 钢制管法兰压力-温度等级,描述了材料\压力\温度之间的关系。
阀门的体系有2种:一种是德国(包括我国)为代表的以常温下(我国是100度、德国是120度)的许用工作压力为基准的“公称压力”体系。一种是美国为代表的以某个温度下的许用工作压力为代表的“温度压力体系”
美国的温度压力体系中,除150LB以260度为基准外,其他各级均以454度为基准。
150磅级(150psi=1MPa)的25号碳钢阀门在260度时候,许用应力为1MPa,而在常温下的许用应力要比1MPa大得多,大约是2.0MPa。
所以,一般说美标150LB对应的公称压力等级为2.0MPa,300LB对应的公称压力等级为5.0MPa等等。
因此,不能随便按照压力变换公式来变换公称压力和温压等级。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答