66问答网
所有问题
三相电流不平衡一定会产生漏电电流或者零序电流吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-10
三相电流不平衡一定会产生漏电电流或者零序电流吗
1、在中性点不接地系统,Ia+Ib+Ic=0,没有零序电流。当单相接地时,故障点流过其它两相对地的电容电流。(也有人称其为零序电流)
2、在中性点接地系统,Ia+Ib+Ic+In=0,即Ia+Ib+Ic=-In,当三相不平衡时即有In存在,即有零线电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2xp2DDxUvspspDnUix.html
相似回答
三相电流不平衡会产生零序电流吗
?
答:
负荷端
三相
负荷
不平衡
,三相线上
电流
大小不一,零点对地就存在电压,即负荷端零线对变压器输出端的中性点存在电压,这样,零线回路即存在电流,不平衡越严重,该电流值越大。
三相不平衡会产生零序电流吗
答:
三相电源不平衡会产生零序电流
,且较危险!
三相不平衡
称是否
会产生零序电流
?
答:
三相负荷不对称在没有N线的回路中不会产生零序电流
,因为没有零序流通的回路,但是中性点会有电压偏移。
为什么
三相电流不平衡会产生零序电流呢
?
答:
零序电流
:在三相四线电路中,
三相电流
的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。一、零序电流的产生:当某一相或多相有问题导致三个
不平衡
,其矢量和不为零,零序就出现了,实际工程中,你可以简化认为零序的出现是相电与“零线(地线,中线)”之间的故障产生“零序”。二、零序:零序是一种接地故障检测...
请问系统在非全相运行时
会产生零序电流吗
?
答:
是会的,这是因为在三相四线制电气电路中,只要有其中的一相或两相没有正常工作,导致
三相不平衡
,这时候根据三相电的矢量和来计算必然产生零序线的电流,实际上只要负载三相电的矢量和不为零,
就会产生零序电流
。但是长时间非全相运行很大的负序电流将损坏发电机定子线圈,严重时烧坏转子线圈,折断大轴,...
零序电流产生
的条件有哪些?
答:
零序电流
是指在三相三线电路中,
三相电流
的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相三线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有
漏电电流
流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流,即零序电流)。这样互感器二次...