66问答网
所有问题
空气开关mx十0f是有源点该如何接消防强切
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-01
è¿ä¸ªè±æ£å¨æ¥çº¿å¦ä¸
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2xnUvppnsvnUii2vDx.html
其他回答
第1个回答 2016-10-31
通过分励脱扣器、中间继电器、消防联动模块
相似回答
总
空开
上后加的
消防强切怎样
接线
答:
空气开关进行消防强切,
需要带脱扣线圈的空气开关。把脱扣线圈接入消防模块的继电器输出端,在外接一个电源。就能实现消防电切了
。接线要注意脱扣器的线圈电压和电源电压一致。
总
空开
上后加的
消防强切怎样
接线
答:
选用的总空开必须是带分励脱扣功能的,这类空开自带有供消防联动控制的接线端子,空开机身或控制箱内会标有接线图的,按照接线图找出类似标有“消防控制24V电源”和“脱扣动作反馈”文字的2组接线端,查看每组接线端的上数字标识是多少号,然后就可以从那一排接线端上每一根导线的数字标记分出哪一组是启...
门禁系统
消防
实现
强切
的正确接法是什么?
答:
门禁系统消防实现强切的正确接法是,
以柜机为起点,将强切键安上信号线后,引线到强切设备,安装在设备的电源上,就可以一键强切了
。门禁系统与消防联动可以通过两种方式来实现。一是对门禁系统控制的电控锁直接断电。二是门禁系统逻辑判断联动(间接联动)。门禁系统消防实现强切原理 一般情况下,脱扣信号是DC...
请问,
空气开关
脱扣有个220v
接点怎么接
继电器上实现
消防强切
答:
用220V电源,同24V继电器常开点串联接到脱扣端上。
用消防模块控制24V继电器,消防中心给强切时24V吸合达控制
。
400安的
空气开关
北大青鸟
消防强切
线
怎么接
答:
这个是按照下面的脱扣器接线方法连接的单输入单输出模块
如何
连接
消防
报警系统24v
强切
到强电
空气开关
?
答:
这个配电柜内未设置脱扣器,电源强切无法连接的。你可以根据总
空开的
型号,去正泰的经销商处买一个24V脱扣器,与空开配套后,再接线,脱扣器的具体的接线方法,可以询问经销商。
大家正在搜
空气开关与漏电开关的区别
什么是空气开关
为什么叫空气开关
空气开关按不下去
空气开关型号
空气开关R表示什么
空气开关怎么看多少安
空气开关坏了
空气开关怎么换
相关问题
普通电梯用空开需要消防强切吗?
总空开上后加的消防强切怎样接线
分励脱扣器怎么实现消防强切
消防强切和脱扣是让空开短路一下吗?
在一个空气开关上,能消防强切,又能自动断电吗
如何连接消防报警系统24v强切到强电空气开关?
带消防强切的空开术语叫什么
德力西100a带24v消防强切功能的空开是什么型号