第4个回答 2020-12-28
一般来说,三相21135kW,电流大约10A,
单相220V,30A左右(5261选C32/2太恰了,可能避不开多个大功率家用4102设备同时启动的冲击电流 ),如果不考虑以后增加负荷,家用建议增1653加一档,选用 C40/2 的,如果以后还要增加用电回设备,建议用C63/2,最好选用带漏电保护的答。
8000W的按理说40A的空开,4平方(38A)的线就够了!理论上这样啊!但是客观因素也要考虑的!线径不够,空开灵敏度不高,线路敷设地点空气潮湿腐蚀,用电器长时间负载...要是我,我就选大一点