老闸刀更换空气开关,按原来线路更换接上,为何空气开关会跳闸?

按老闸刀原先线路一样更换空气开关接上,其他电路开关都正常,只要打开墙上某两个并立的灯泡开关的其中一个都会使两个空气开关同时跳闸;在灯泡开关没有关闭情况下合上一个空气开关另一个就会跳闸,然后就开启第一个空气开关发现打开使跳闸的灯泡开关点亮的灯泡亮的不正常,一闪一闪的时亮时灭。于是将第一个空气开关的进线进行交换位置,其他电路开关照样都正常,只是墙上使跳闸的两个并立的灯泡开关都失灵了,开或关不会亮灯,同时也不会出现跳闸现象;可惜现在两个灯泡开关和灯泡都就这样停用了,请内行人帮忙分析原因,谢谢!
补充照片帮忙分析一下,有原装样子的接线和出线,根据热心网友推荐的调换接线方式都试过了都失败,现在新上传有实物照片请详细指导,谢谢!

应该是零线混了。

注意看下图箭头指向的位置:

漏电断路器跳闸后这个按钮弹出,就说明跳闸是由漏电引发的,短路导致其跳闸时这个按钮不会弹出。

漏电断路器判定漏电的原理就是检测火线和零线的电流是否相等,如果不相等就是漏电了。

所以,请检查一下这两个漏电断路器负载侧有没有火线或零线有共用的现象,如果有请务必分开。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-31
老闸刀更换空气开关,按原来线路更换接上,空气开关会跳闸,这是因为原来的线路是三相四线制,空气开关需要三相五线制,也就是具有工作零线(黑色)和保护零线(黄色),你原来没有保护零线,所以按原来线路接线是不对的,跳闸也就不奇怪了,你现在必须按三相五线制接线,才能不跳闸。
第2个回答  2019-10-31
你这是漏电保护器接不好当然跳闸了,有些专业电工都会接错,嘿嘿,包括我有时也接错。换两个普通的空气开关吧,普通空气开关是不会跳闸的。如果想研究一下,漏电保护器接线原则是,互相不掺和。
第3个回答  2019-10-31
你的房间线路中零线是交叉使用的,你使用的这个开关是有漏电保护功能的,当另一条线路的负载使用了当前开关的零线时就会造成开关跳闸,解决的办法有两个,一是检查线路,将每路的零线单独使用,第二是更换成Dz47系列的不带漏电保护的两匹空气开关
第4个回答  2019-10-31
这是你房间的线路,有问题,零线在地线上接着呢,更改过来就可以了
相似回答