继电器输出型的欧姆龙PLC能承受的电流冲击是多少?寿命是多少?

想用PLC的输出点直接带电磁阀可以吗?电磁阀为AC220V,启动电流0.52A,保持电流0.24A。

一般PLC内部继电器触点容量为2A(250VAC),寿命一般在200 000次(2A),只要你的电磁阀不是频繁动作,都可以使用。毕竟继电器属于消耗品。
直接驱动电磁阀你要加压敏电阻带RC电路的吸收模块,能大大提高触点寿命。
这个电磁阀的电流跟接触器也查不到多少。吸合容量为100多VA,一般接触器吸合容量都得几百VA了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-26
欧姆龙PLC继电器输出型的驱动能力强一般可达2A,但信号频率低一般小于1HZ。所以常用于驱动继电器,接触器,电磁阀等负载。但工业上一般不提倡直接将电磁阀直接接到PLC输出点上,因为如果电磁阀进水了或其它原因有可能会导致PLC输出点烧坏。工业上的做法是外接一个中间继电器,将中间继电继线圈接到PLC上去,然后再将电磁阀接到中间继电器触点上。这样如里出现故障就只会烧中间继电器而不会烧PLC。
选择中间继电器时经圈电压等要对应,总之要针对情况变通。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-07-25
不建议这样使用,虽然PLC的输出触点可以承受5A的冲击电流,但是驱动电磁阀会因为是感性负载而有比较大的火花,触点的寿命会变得较短,故障率会升高,建议使用外部继电器转换一下。
第3个回答  2010-07-25
一定要加中间继电器,PLC触点的电流阻性负载一般为5A,次数数十万次以上。为了保护昂贵的输出模块建议不要省去那几块钱的继电器。
第4个回答  2010-07-25
你查一下你的这型号的继电器输出可以带多大的负载,就是继电器的带载能力,是多少a,不过最好不要这样做,还是用个中间继电器吧!免得烧掉plc,得不偿失
相似回答