Y,Y0-12连接的三相变压器若采用三相变压器组,单相负载时会产生()?

答案为:高压侧线电压对称;低压侧电压对称;高压侧相电压不对称;低压侧相电压不对称。
求解释为什么?

Y,Y0-12连接的三相变压器高压低压电压是完全对称的。
低压侧有单相负载时,可将负载等效到高压侧,单相绕组有负载。
因高压侧中性点悬空,电源三相ABC对称,负载对称时,中性点没有偏移,相电压对称;当负载不对称时,中性点向负载中的一相偏移(负载大,阻值小)相电压就不对称了。
有负载的一相电压降低,另外两相电压升高。线电压不受影响。
这种供电方式电压无法保证,因此我们用电网不采用Y,Y0-12变压器组,实际供电网中采用了△,Y0-11避免了电源零点的偏移。可有效保证单相用电的可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-23
接入单相负载嘛,何不更极端一点,看做单相接地短路。分析之
首先高压侧为ABC表示三相,低压侧为abc
假设变压器二次c相接地,那么c相与大地共电位,Uc'=0
Ua'=1.732a,Ub'=1.732b,很显然,相电压不对称了。
但由于变压器接线为Yy0,中性点运行方式为不接地方式,c相与大地共电位后,Uab,Ubc,Uac仍能保持电压对称。这一点很好理解。
由低压侧反推高压侧
此题的关键在于对中性点不接地系统的理解,应该知道,中性点不接地系统的单相接地故障后,还能带故障运行2小时,就是这个道理,线电压能保持对称。
你能理解答案了吗?
相似回答