66问答网
所有问题
两条线路共用一根零线,一零一火进漏保,另一火进空开,进空开的这路,一开灯,漏保这路就跳闸,请问什么
两条线路共用一根零线,一零一火进漏保,另一火进空开,进空开的这路,一开灯,漏保这路就跳闸,请问什么原因
举报该问题
推荐答案 2015-08-18
当然会跳了,漏保的原理是检测到经过漏保的二根线中的电流不一样就跳的,你另一路灯一开,火线中的电流经过灯回到了经过漏保的0线上,而这一路火线没经过,它们的电流就不一样了,不跳才怪呢.如果一定要这么做,二个方法:a,另一路的火线也从漏保的输出端接出.b,另一路的0线从漏保的输入端就分开.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2vnU2vpU992DisxxDi.html
其他回答
第1个回答 2015-08-18
进空开的的那路不火线,没经漏保,而零线却经漏保了,所以漏保跳闸
追问
原因明白了,逬空开的零线要从漏保上方提,不能在漏保下方提
也谢谢你了
第2个回答 2015-08-18
没进漏保的不能从漏保取零线,应该从漏保上方取零线
相似回答
两路线共用一根零线,一零一火进漏保,另一火进空开,进空开的这路,一开灯
...
答:
一零、一火进漏保
后,就再不能与其他
线路
联通,这样火线电流与
零线
电流大小相同,方向相反,就算没有漏电。如果有连接其他线路,连进来的多余的电流就会被认为是“漏电电流”,火线零线电流不再平衡,跳闸是必然的。进空开的这路火线必须配上单独的零线,不能从漏保里面走。
两根火线分别
共用一根零线的
问题
答:
漏电开关和
空开
是串联的关系,而不是你的并联接法。先是火、
零线
进漏电开关,后面再分成若干路,每路再接单线空开(只控制火线的),零线共同。
两个设备
共用一条零线,漏保
跳闸。 一台设备三相四线的
,一
台是220V的...
答:
漏电开关的零线是不能与其它开关
共用的
,即漏电开关的出线,不论是相线或
零线,
都不能与其它开关的出线相连接,因为其它开关串过来的电流,对于漏电开关来说,是漏电电流。这电流达到漏电开关的额定电流就会跳闸。你先测量一下电流,看是否超过开关的额定电流,如未超电流,再把零线分开试试,应可解决问题...
两块漏电保护器
,共用一根零线,
为什么合不上闸,求详细解答?
答:
一、漏保下级零线是不允许接地的,接地漏保就合不上。二、漏保上级零线接地分干线接地和支线接地,干线接地也可以叫重复接地,是没有问题的 三、漏保一般作为最后一级配电,其下级线路无论火零,接地之后漏保都会跳。火零地全碰则是短路跳闸不是漏电跳闸 四、只跳分闸的方法
,漏保
装在分闸,总闸只有...
火线接1P的
空开,零线
从2P的
漏保
中连接,这样送电时为什么漏保会...
答:
装有漏电保护开关的用电线输出线路与相邻的装有或未装漏电保护开关的用电线输出线路不能共用任何线路(包括
零线,
地线除外),否则会引起漏电保护开关错误动作,因为漏电保护开关是用零序电流来判定是否漏电的,即在闭合电路中流入的电流应等于流出的电流,两者之差为零,当与相邻的线路作混连,电流的去向巳...
请问漏电保护器为什么接入的两根线都是火线而出来的却是
一零一火
呀?
答:
则电磁控制部分动作,驱动断路器跳闸 其实漏电保护开关,就是断路器+漏电保护模块组成的。所以,你安装使用他的时候,就当做是断路器用 所以,不可能出现说接两条相线进去出来一相线一中性线,是不可能出现的 而且对于漏电保护开关,至少都2P的开关,即2
路的,
不可能有单路单位的开关。
大家正在搜
三根火线共用一根零线
多根火线共用一根零线
三根火线一根零线怎么接
多个回路共用一根零线
两个电表共用一根零线
三根线怎么分火线零线
三相电共用一根零线
共用零线有什么后果
共用零线有什么影响
相关问题
两路线共用一根零线,一零一火进漏保,另一火进空开,进空开的这...
家庭火线零线都带电电器正常使用但空开可用漏保会跳闸是什么原因...
家里有一路漏电保护器天天早上4.5点钟跳闸,其他时间正常?
从2p空开不是漏保出线端接一零一火两根线到空调插座上然后再从...
两根火线分别共用一根零线的问题
我家灯带开关从插座借了一根零线,火线和另一个灯共用一根火线,...
空开,漏保,双电源互锁转换开关是否可以同时接在热水器的火线,...
双极空开是进一火一零, 单极空带漏也是进一火一零