光缆交接箱的高压防护接地与机箱的绝缘电阻如何测试

如题所述

可以用高压摇表或电子兆欧表测试绝缘电阻

准备工作
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
测量
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。 兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。 当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。 由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。

兆欧表的使用方法及要求
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。
3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。
4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。
7.摇动兆欧表后,时间不要久。

电子兆欧表的使用方法及要求
仪器检测
测量前检测仪表是否正常A、开机检查显示,正常显示OL;B、看档位是否可以正常转换(一般都有档位选择即电压选择)C、按下测试键检查有无相应电压输出,方法:用一台普通万用表选择直流电压最高档位,然后将表笔插入兆欧表输出端,按下兆欧表测试键观测万用表上有无相应电压值的显示;
测量
测量前准备工作完成后进入实地测量A、如果测量时显示OL,有可能被测电阻超出仪表测量范围可以转换档位(MΩ、GΩ,根据仪表本身功能配置来定);B、仪表没有电压输出无法测试,可根据第一款中相关介绍进行检测; 电子兆欧表多采用倍压电路,五号电池或者九伏电池供电工作时所需供电电流较大,故在不使用时务必要关机(即便有自动关机功能的建议用完后就手动关机)。

参考资料:百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-23
  绝缘电阻的测量
(1)用兆欧表(俗称摇表)测量电气设备的绝缘电阻 兆欧表由手摇直流发电机和磁电式流比计组成,测量时将手摇直流发电机的直流电压加在被测物上,测得的泄漏电流经流比计换算后将绝缘电阻值显示在表盘上。
使用兆欧表时应注意以下几点:
(l)兆欧表的转速应由慢到快,转速不得时快时慢,当达到120r/min时则应保持稳定,转速稳定后,表盘上的指针方能稳定,表针的指示即为测得的绝缘电阻的阻值。使用时应水平放置。
(2)根据被测对象的额定电压,选择不同电压的兆欧表,测量时使用的绝缘导线应为单根多股软导线,测量线不得扭结或搭接,且应悬空放置,与端钮的连接应紧密可靠,与设备的连接一般应使用鱼嘴夹,以免引起测量误差。
4)测量前应使设备或线路断开电源,有仪表回路的要将仪表断开,然后进行放电,对于大型变压器、大型电机等大型电感、电容性设备及线路在其测量完毕后也应放电。放电时间一般为 2~3min,对于高压设备及线路放电时间应加长。
(5)使用兆欧表前应对兆欧表进行校验,当接线端为开路时,摇转兆欧表,指针应在“一”位,将E和L短接起来,缓慢摇动兆欧表,指针应在“0”位。校验时,当指针指在“一”或“0”位时,指针不应晃动。
6)测量过程中,指针指向“0”位时则说明被测绝缘已破坏,应停止摇动兆欧表,以免由于短路而烧坏兆欧表。测量过程中,当指针稳定在某一值时,即可在不大于305的时间内读数,最长不得超过 lmin。
7)正在使用的设备通常应在刚停止运转时进行测量,以便使测量结果符合运行温度时的绝缘电阻。禁止在雷电时或在邻近有带高压导体的设备时进行测量。只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电时才能进行测量。
8)兆欧表量程的选用,一般低压电器设备可选用0~200Mfl量程的表,高压电器设备或电缆、线路可选用0~2000Mn量程的表。刻度从IMfl或ZMfl起始的兆欧表不宜测量低压电气设备的绝缘电阻。
(2)用数字式绝缘电阻测试仪测量电气设备的绝缘电阻 数字式绝缘电阻测试仪由直流电池、晶体管振荡器、倍压整流、测量机构模数转换和数显系统组成。数字式绝缘电阻测试仪使用时的接线同兆欧表,输出直流电压用电键选择,一般有500V、1000V、2500V、5000V、10000V等,使用很方便,选择不同的档位。使用时的应注意事项同兆欧表时的应注意事项中的3)~8)。数字式绝缘电阻测试仪的使用应经常更换电池,不用时可将电池取出,上电池前应测量电池的电压和电流,必须保证电池电压和电流处于完好额定状态。
相似回答