镀锌管做通风圆管道,知道风速,管道直径,管道长度,怎么算风量在管子中的损失这与制作安装的质量有很大关系,是无法进行计算的。但根据:《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243---2002)规定:
4.2.1 风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:
1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:
低压系统风管 QL≤0.1056P^0.65
中压系统风管 QM≤0.0352P^0.65
高压系统风管 QH≤0.0117P^0.65
式中 QL、QM、QH----系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m^3/(h.m^2)];
P----指风管系统的工作压力(Pa)。
3 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考