热水器空气开关跳闸

这几天突然在使用热水器的时候 加热十分钟左右 家里的空气开关就跳闸 热水器漏电保护无问题 电线规格无问题 感觉是空气开关不够 但是以前用都没有问题啊 请高手解答

热水器:
电压:220V~
功率:2000W

空气开关:
C32 400V~

冰箱最近也不制冷了 怀疑是没有氟利昂了 不知道这个有没有影响?
但是 在拔出热水器 停止工作的情况下 空气开关工作状态正常 没有在跳闸的情况发生

电热水器空气开关跳闸原因
  1、
电线老化导致热水器跳闸。
  2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。加热管漏电的原因:热水器水垢太厚了导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。
  判断方法:用万用表测一下电阻,如果电阻变小之后,就证明是加热管漏电;定期给热水器清洗,并及时更换热水器加热管。
  3、热水器功率过大,热水器正常加热突然跳闸
  4、其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。
  5、漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。
  6、电热水器漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障导致电热水器跳闸:更换温敏开关或漏电呵护插头。
  7、发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管。
  8、发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。
  9、空气开关损坏误动作,检查更换空气开关。
  电加热管漏电解决方法
  1、按要求接好地线并检查是否正确;
  2、检查修理若还出现这样事件建议更换;
  3、电热管已损坏更换同规格电热管;
  4、正确进行清洁并干燥处理不锈钢加热管;
  5、检查脱落导线,重新焊牢;
  6、正确进行清洁并干燥处理;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
2000w热水器不到10A电流,15A的空气开关都够用,32A的还跳闸是不正常的,从您说的情况看,有以下几种可能,一是热水器加热管出现绝缘层损坏漏电或加热管阻止变小致使回路电流集聚增大,空开跳闸。二是热水器回路导线出现局部漏电或虚接,导致空开跳闸。三是空气开关本身出现故障(从跳闸时间看不像此原因),建议找专业电工分别对加热管、导线和空开进行测量判断故障。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-04-30
估计是空气开关 功率不够了 多半是损坏了
相似回答