稳压器不能稳压了,电压太低

稳压器已经用了五年了,一直都很正常。可最近我们附近新开了很多工厂后,我们医院的三相电就太低了,输入只有280伏,稳压器出来的电是350伏,然后稳压器老是跳闸,稳压器的品牌是深圳精源科技,型号Y/AVR-80KVA,稳压器后面的用电量以前是60千瓦,最近又增加了20千瓦的设备,一共就是80千瓦。听我师傅说这不是稳压器的质量问题,请问现在稳压器输出350伏到底是什么原因?是因为输入电压太低了还是因为后面接80千瓦太多了?

你的电工知识有点缺乏,首先稳压器是有工作范围的一般是15%或者20%,不能无限制地把电压稳压到380V,现在你那里的输入电压280V已经超过范围了。稳压器的质量不仅没有问题,这质量也太好了,换作别的早就烧掉了,80KVA稳压器在正常电压范围内能负载60千瓦左右的设备,而你在超低压的情况下负载了80千瓦设备,稳压器现在只是跳闸而没有烧掉就相当不错了。
你们现在电压太低是因为工厂多了,把电压拉低了。解决办法是要么联系当地供电局更换更大容量的高压变压器,要么联系稳压器厂家看能不能定制一台工作范围能到280V的三相稳压器,容量80KVA肯定是不够了,这样的低电压情况应该选用150KVA以上的才比较保险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-05
这稳压器的质量真不错啊!像我们之前买的上海品牌电压太低直接起火了。你这现象的根本原因是变压器容量不足导致的供电电压太低,应该找供电局进行变压器增容。
第2个回答  2014-04-19
你好,首先你要知道设备的安全电压是正负5%。输入三相点波动比较厉害使用稳压器是对是。目前来看建议使用SBW的稳压器,你的那台稳压器容量得看质量,有些能超载,有些负载能力直达到百分之80 ,跳闸就是超载了,。目前情况你只有用稳变一体精度比较高的稳压器了。一般稳压器线电压输入要求是百分正负15 或 20 。
第3个回答  2014-04-13
最主要的原因还是这区的用电过大,负载过重所至。必须增大该区的变压器容量才能解决你的问题。
第4个回答  2014-04-18
请问那个13328379790那个答友:既然你是搞稳压器维修的难道你不知道任何稳压器都有一个工作范围?普通的稳压器工作范围是323~437V能把输入电压280V稳到380V吗?