66问答网
所有问题
三相异步电机角型接法时额定电流是指相电流还是线电流?
从西门子电机铭牌上看电机采用角型接法,这时候额定电流是指线电流还是相电流?
我是说电机上标的是额定电流是线电流还是相电流
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-03
额定电流都是指线电流。实际上,额定电流主要是给设计供电设备:电缆、开关、保护装置等做标准使用的,因此,无论电机内部如何接线,所有“额定”参数都是指对外的参数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2sxU9Dv.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-18
当然是指的相电流 ,应该是星型接法,它是指给马达多少电流,是线电流,这个时候也正好等于相电流,三角接法相电流就不是线电流了
本回答被网友采纳
第2个回答 2006-12-11
当然是指的相电流本回答被提问者采纳
第3个回答 2006-12-11
应该是星型接法,它是指给马达多少电流,是线电流,这个时候也正好等于相电流,三角接法相电流就不是线电流了.
第4个回答 2015-05-16
两种接法的额定电流都是指相电流。
1
2
下一页
相似回答
三相异步电机
的
额定电流是指三相电流
的和
还是
其中一相的
电流?
答:
三相异步电机的额定电流是指电动机在定子绕组上加额定电压、轴端输出额定功率时,定子绕组的线电流
,单位A。如果定子是星型连接,相电流等于线电流。
电动机
三角形
连接时相电流
与
线电流
的关系?
答:
三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流
,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。额定电流计算公式:Ie=P/(√3U*η*COSφ) P--电动机额定功率 U--电动机线电压 η--电动机满载时效率 COSφ---电动机满载时功率因数 ...
三相电机额定线电流
怎么看?
答:
电机铭牌上的的额定电流到是线电流
。如果电机是星形接法,相电流等于线电流。如果电机是三角形接法,相电流等于线电流的1/√3。当三相电机采用三角形接法时,线电流是相电流的开方3倍,所以,此时的相电流比线电流小。三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用Iab、Ibc、Iac表示。
一般说
三相电机
的
额定电流指
的
是线电流还是相电流
答:
指的是线电流
。如果星形接法,同时也等于相电流,如果是三角形接法,则与相电流不同。
三相电机
的铭牌1
额定电流是相电流还是线电流
答:
电动机
铭牌上标的
额定电流是线电流
。补充:三相电源中流过每相负载的电流为
相电流
,用Iab、Ibc、Iac表示。
电机
铭牌上的的
额定电流
到底是
相电流还是线电流?
答:
电机铭牌上的的
额定电流
到是线电流。如果电机是星形接法,相电流等于线电流。如果电机是三角形接法,相电流等于线电流的1/√3。当
三相电机
采用三角形
接法时
,
线电流是相电流
的开方3倍,所以,此时的相电流比线电流小 三相电源中流过每相负载的
电流为相电流
,用Iab、Ibc、Iac表示。
大家正在搜
三相异步电机的额定电流计算
三相异步电动机额定电流
三相异步电动机定子电流公式
三相电机额定电流
三相异步电动机电流
三相异步电动机空载电流
三相异步电动机额定功率
三相异步电机
三相异步电机转差率
相关问题
三相异步电机角型接法时额定电流是指相电流还是线电流?
电机铭牌上的的额定电流到底是相电流还是线电流?
电机的额定电流是相电流还是线电流?
三相异步电动机启动电流是线电流还是相电流?
电机额定电流指的是相电流,还是线电流?
一般说三相电机的额定电流指的是线电流还是相电流
三相电动机名牌上标的额定电流是相电流还是线电流?