降低线损的措施
1 进行有效监督考核,确保三相负荷的平衡
调整三相负载使之平衡,这是不要增加投资的降损措施。把单相用户均衡地接在A、B、C三相上,减少中性线电流,降低损耗的目的便可达到。同时,为确保效果明显,要注意减少单相负载接户线的总长度,为了防止事故性“相偏”,也可以装设三相断相保护器,当任一相断电时,能立即切断电源以消除三相不平衡。目前,农电管理已实现“四到户”管理,我们应充分利用这一优势,加强对三相负荷的均衡分配管理。为强化这方面的管理,垦利县公司已实行了单相指标考核管理等措施,收到了良好效果,2005年低压线损率为10.39%,比2004年降低了1.5个百分点。所谓单项指标考核就是将台区低压线损指标、三相不平衡率指标等作为月度、季度监督检查和考核内容,实行公司对所、所对组、组对台区管理责任人的量化考核,提高了各级人员的责任心,达到预期指标水平。
2 加强高压配电线路补偿和管理措施
通过功率因数调整电费等措施,提高大用户自动投切无功设备的积极性。
完善无功管理办法,加强监督检查,减少用户向网上输送无功。
采取线路集中或分段补偿措施。由于线路损耗增加主要是无功导致线路电流增大的结果,所以在补偿时应尽可能靠近负荷中心。线路上的负荷并不是集中在一点,因此我们宜采取分段梯级补偿。补偿容量的确定一般应按照电容补偿的优化运行方式进行选择和校验修正。对于配电网来说,补偿前的功率因数
cosφ1= P/(P2 + Q2)1/2
补偿后的功率因数
cosφ2 = P/(P2 + (Q - QC2))1/2
式中 P——电网输送的有功功率,电容补偿前后有功
功率是不变化的(kW);
Q——补偿前电网的感性无功功率(kvar);
QC——补偿电容的容量(kvar)。
当Q = QC时 ,cosφ2 = 1。
cosφ2 = 1是一种理想状态,现实中,我们在进行无功优化设计时,应尽量使补偿效果趋向于最优。
3 采取多种形式进行低压补偿
基本有三种常见的方式:在配变低压侧母线集中安装电容器进行补偿;在低压线路中间点或负荷集中点集中安装电容器进行补偿;对电动机进行就地补偿(随机补偿)。
分析农村用电规律可知,一般白天用电少,前半夜高峰,后半夜基本没有负荷。
分析三种方式的技术可行性可知:在配变低压侧统一进行补偿,可能后半夜过补偿;且该种方式对低压降损作用极小。在低压线路上补偿,存在诸多难题,一是安装在杆上既不方便,又不美观,其通断控制用闸刀使用不方便,用小型接触器要耗电;二是电容器放电问题难解决,可能危及线路工作人员人身安全。对电动机就地补偿,简单易行,无功就地平衡,有最佳的降损效果,不过可能会过补偿;对动力用户有好处,用户有积极性;对低压降损作用大,电工有积极性。
因此应首先考虑电动机就地补偿方式。注意使用随机补偿既能在动力负荷最大时投入全部补偿设备,又不过补偿。过去一般高速电机补偿电容值Q = 0.3~0.4P(P为电动机有功功率),但此值偏低,应采用0.5~0.6P,理由是:农村电机多与农副加工机械配套,负载偏重;针对低压线路(线路电感、用户日光灯等)进行无功补偿存在诸多困难,而电机就地补偿容量可选择大一点,则当电机轻载时有余量对线路补偿。实践也证明取0.5~0.6P,长期运行不会对电动机造成绝缘损害。
尽管随机补偿是重点考虑的补偿方式,但也要注意与其它补偿方式的相互配合和互为补充,随器补偿是随机补偿的另一重要方式。但此方式对容量的考虑一定要适当,如按高峰负荷期确定补偿值,必然会在大部分时间里出现过补偿,不仅不能起到降损节能的作用,还有可能起到相反作用。根据经验,认为随器补偿应以配变容量的6%~8%选择电容器容量效果较好,因为这大约相当于配电变压器空载时的无功功率。农村配电变压器在大部分时间里属轻负荷期,这样恰好对空载无功进行了就地平衡,而又不因用电谷底时过补偿向网上输送无功导致负面作用。这一容量选择的思路就是:配电变压器空载无功由随器补偿电容器平衡,而线路或用户电机的无功则通过随机或分片补偿解决,几种方式相互兼顾,各有侧重。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-07
配电网中损耗分析以及降损措施

摘要:配电网中损耗原因有很多,其中线损和网损是最主要的两种。本文首先介绍了线损和网损的理论计算方法,然后从多个角度提出了降低配电网的措施。
关键字:配电网 损耗 措施

一、损耗分析
1.1理论线损计算法 均方根电流法是线损理论计算的基本方法。在此基础上根据计算条件和计算资料,可以采用平均电流法(形状系数法)、最大电流法(损失因数法)、等值电阻法、电压损失法等方法。下面介绍上述两种计算方法。
1.1.1均方根电流法

1.2网损计算法 1.2.1均方根电流法
均方根电流法原理简单,易于掌握,对局部电网和个别元件的电能损耗计算或当线路出日处仅装设电流表时是相当有效的尤其是在0.4-10kV配电网的电能损耗计算中,该法易于推广和普及但缺点是负荷测录工作量庞大,需24h监测,准确率差,计算精度小高,日由于当前我国电力系统运行管理缺乏自动反馈用户用电信息的手段,给计算带来困难,所以该法适用范围具有局限性。

1.2.2节点等值功率法
节点等值功率法方法简单,适用范围广,对运行电网进行网损的理论分析时,所依据的运行数据来自计费用电能表,即使小知道具体的负荷曲线形状,也能对计算结果的最大可能误差作出估计,井且电能表本身的准确级别比电流表要高,又有严格的定期校验制度,因此发电及负荷24h的电量和其他运行参数等原始数据比较准确,且容易获取。这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化,在本质上,这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题,或进一步转化为潮流计算问题,这种方法相对比较准确而又容易实现,因而在负荷功率变化小大的场合下可用于任意网络线损的计算,井得到较为满意的结果。但缺点是该法实际计算过程费时费力,且计算结果精度低。因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的方式获取节点等效功率近似地考核系统状态。

二、降损措施
1.简化电网的电压等级.减少重复的变电容量 城市电网改造工程要求做到:从500kV到380/220V之间只经过4次变压。除东北部分电网采用500kV、220k V、63kV、10kV、380/220V 5个等级外。其它电网采用500( 330)kV、220kV、110(或35) kV、10kV、380/220V 5个等级。即高压配电电压在110kV或35kV之间选择其中之一作为发展方向。非发展方向的网络采用逐步淘汰或升压的措施。

2.合理进行无功补偿,提高电网的功率因素
无功补偿按补偿方式可分为集中补偿和分散补偿。
2.1集中补偿:
在变电站低压侧,安装无功补偿装置(电容器),安装配置容量按负荷高峰时的无功功率平衡计算,安装电容补偿装置的目的是根据负荷的功率因数的高低而合理及时投切电容器,从而保证电网的功率因数接近0.9,减少高压电网所输送的无功功率,使输电线路的电流减少,从而降低高压电网的网损。

2.2分散补偿:由于电力用户所使用的电器设备大多都是功率因数较低,例如工厂的电动机、电焊机的功率因数更低,为提高功率因数,要求大电力用户的变压器低压侧安装电力电容器,其补偿原理与变电站的无功补偿大致相同,不同的是用户就地补偿采用随机补偿,利用无功补偿自动投人装置及时、合理地投切无功补偿电容器,保证10 kV电网的功率因数符合要求(接近0.9 ),从而减少10 kV配电线路的电能损耗。例如:10 kV线路末端进行无功补偿,如补偿前0.7到补偿后功率因数达到0.9,经过补偿后,电能损失减少了39.5%,节能效果可见一斑。

3.抓紧电网建设,更换高耗能设备
导线的电阻和电抗与其截面积成反比.因此,截面积小的线路电阻和电抗大,在输送相同容量负荷情况下,其有功和无功损耗大。目前,配电网,特别是农网中,部分线路线径截面小,负荷重,导致线损率偏高。此外,配电网中还存在相当数量的高耗能配电变压器,其空载损耗P 、短路损耗P 、空载电流百分值I %、短路电压百分比U %等参数偏大.根据这些情况,应抓紧网架建设,强化电网结构,并按配电网发展规划,有计划、有步骤地分期分批进行配电设施的技术改造,更换配电网中残旧线路、小截面线路以及高耗能变压器。
4.降低输送电流、合理配置变电器 4.1提高电网的电压运行水平,降低电网的输送电流。若变电站主变采用有载调压方式调压,调压比较方便,根据负荷情况,随时调节主变压器的分接开关保证电网电压处于规程规定的波动范围之内,最好略为偏高,避免负荷高峰期电网的电压水平过低而造成电能质量的下降,同时也可提高线路末端的电压,使线路电流下降,从而达到降损目的,例如:电压水平从额定值的95%升到105%时,线路所输送的电流降低9.5 %,电能损耗下降18.2 %。同样道理,对于用户配电变压器及10 kV公用配变,可根据季节的变化,在规程规定电压波动范围内可合理调节配变的分接开关,尽量提高配网的电压运行水平,同样达到降损的目的。另外,可根据负荷的大小,利用变压器并列经济运行曲线分析负荷情况,合理切换,实行并列运行或是一单台主变运行,减少变电站的主变变损。

4.2合理配置配电变压器,对各个配电台区要定期进行负荷测量,准确掌握各个台区的负荷情况及发展趋势,对于负荷分配不合理的台区可通过适当调整配电变压器的供电负荷,使各台区的负荷率尽量接近75%,此时配变处于经济运行状态。在低压配电网的规划时,也要考虑该区的负荷增长趋势,准确合理选用配电变压器的容量,不宜过大也不宜过小,避免“大马拉小车”的现象。另外严格按国家有关规定选用低耗变压器,对于历史遗留运行中的高损耗变压器,在经济条件许可的情况下,逐步更换为低损耗变压器,减少配电网的变损,从而提高电网的经济效益。

5.降低导线阻抗
随着城区开发面积不断扩张,低压配电网也越来越大,10 kV配电网也不断延伸,如何规划好各个供电台区的供电范围将至关重要,随着居民生活水平的不断提高,用电负荷与日俱增,为了解决0.4 kV线路过长、负荷过重的问题,在安全规程允许的情况下,将10 kV电源尽量引到负荷中心,并且根据负荷情况,合理选择10 kV配变的分布点,尽量缩小0.4 kV的供电半径(一般为250 m左右为宜),避免迁回供电或长距离低压供电。
第2个回答  推荐于2016-09-18
降损节电是复杂而艰巨的工作,既要从微观抓好各个环节具体的降损措施,又要从宏观上加强管理:从上到下建立起有技术负责人参加的线损管理队伍,定期进行线损分析,及时制定降损措施实施计划;搞好线损理论计算工作,推广理论线损在线测量,及时掌握网损分布和薄弱环节;制定切实可行的网损率计划指标,实行逐级承包考核,并与经济利益挂钩;搞好电网规划设计和电网改造工作,使网络布局趋于合理,运行处于经济状态;加强计量管理,落实有关规程。
虽然降低损耗的方式多种多样,但我们不应盲目模仿,而应按照具体要求来采取不同的降损措施。