结论:不能运行!
原因:你测量电容值只有一半,有两种可能。
第一种,内熔丝电容器有大量内熔丝熔断,导致电容减小;
这种情况比较危险,因为有内熔丝熔断之后,剩下的完好元件电压会升高,会导致更加严重的故障。并且电容器组无功输出不足。还可能因为电容器整组的电容变化导致电容器与串联电抗器合成之后,与系统产生谐振等严重故障。
第二种,测量误差。比如测量电容器时没有拆除接线。测量电容器的方法应为,首先在电容器组确定切除之后,挂好接地线或者闭合接地刀。然后对测量的电容器进行放电。之后拆除进出线。最后测量。
建议:
基于你的情况,我建议首先按照正确方法测量电容器。如果却是容量变化,而且达到一半以上,应联系厂家尽快更换并调查故障原因。另外,一般来讲电容器的不平衡保护应当会动作,针对你这样的情况应该再检查继电保护的设置情况。