地下室外墙 穿墙管 如何施工

300厚钢筋混凝土外墙,电管要从地下室外墙穿出,预留预埋该如何施工?
穿墙管Φ150,垂直4排,每排9根,管中心水平、垂直间距200mm
地下室外墙为外侧导墙、防水层,内侧支木模

穿地下室外墙的套管尺寸从50~300mm不等,按照结构设计总说明所述,墙体钢筋只需绕过套管即可;套管规格较大时,墙体钢筋可在套管处截断,并做适当加强;
加强钢筋为上下左右各一根12的钢筋,钢筋出套管两边的长度Lle,墙体套管固定时只需将加强钢筋、墙体钢筋与套管焊接固定在一起,并应保证焊接牢固,但不可对钢筋造成过多的伤害,以免影响局部受力。 ;
具体安装步骤:标出十字线 → 调整垂直度 → 调整水平度 → 点焊固定
1). 标出十字线:安装出墙套管时,应先找准套管的位置,在墙外的砖模上标出套管安装的标高线以及轴线组成的十字交叉线,套管安装时,套管圆心对准此十字线,并量好十字线到套管边缘的距离。;
2). 调整垂直度:此垂直度以外墙立面为基准面,调整垂直度时,应以B0板边梁底模为准,用大的角尺来校正,角尺的一边靠在边梁底模上,角尺的另一边即是套管的中轴线的平行线,保持角尺的水平,用卷尺良好角尺边到套管的距离即可对套管的垂直度进行调整。 ;
3).调整水平度:将建筑水平尺放置在套管上缘,慢慢调整套管至水平即可;
4).点焊固定:将加强钢筋、墙体横竖向钢筋与套管焊接固定在一起,并应保证焊接牢固,但不可对钢筋造成过多的伤害,以免影响局部受力。
注意事项:
1).套管及止水环材质应符合设计及规范要求;
2).套管安装应在墙体钢筋绑扎完成之后进行,套管安装的部位应依据结构设计总说明进行钢筋补强;
3).套管安装完毕之后,应复核标高、轴线,确认无误后上报业主、监理,进行三方验收,并做好详细的验收记录,该记录放入隐蔽工程验收记录中;
4).外墙封模板遇大于200mm的套管时,应采用两块模板拼缝,不应在一块模板上开孔,且模板上开孔部位、尺寸与套管应正对,当开孔与套管不正对时,应重新在模板上开孔,不得敲打套管。;
5).浇筑砼时振捣棒不可触碰套管,拆模时亦不可用工具敲打套管,以免对套管与砼的结合产生影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
把钢管并排焊接挡水钢板,预埋在混凝土内
预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程序不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-01
有具体的做法,,看规范