西门子变频器MM440经常出现发f0002过电压报警怎么解决

如题所述

西门子变频器MM440出现F0002过电压报警表示可能有如下原因发生: 

1、直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172) 

2、由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压。

3、斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。 

故障处理: 

一、按正常程序检查以下各项: 

1、电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。

2、直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。

3、 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。

4、要求的制动功率必须在规定的限定值以内。 

二、尝试检查以下各项:

1、负载甩开看看空载变频器报不报警,有可能电机接地导致的报警。

2、可能电阻制动的容量搞得太小了,把加速时间减速时间设大点试试,或者加个制动单元。

3、电源电压不稳,或者相邻有冲击性负载,使系统受到干扰,导致误报故障。 

扩展资料:

一、西门子MM440变频器的优点

HMI纯文本面板简化了操作,并支持使用多种外国语言

动态驱动和制动

具有各种控制和制动类型

具有通讯功能

各种通讯接口可确保能够用于最常见的网络应用

二、典型用途

广泛应用于物流系统、纺织工业、升降机、举升设备、机械工程以及食品饮料和烟草等领域。

参考资料来源:百度百科-西门子MM440变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10

    西门子变频器MM440经常出现发f0002过电压报警¨的原因:

禁止直流回路电压控制器(P1240=0) ¨:直流回路的电压(r0026 )超过了跳闸电平(P2172)¨由于供电电源电压过高,或者电动机处于生制动方式下引起过电压。¨斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。

    西门子变频器MM440经常出现发f0002过电压报警的解决方法:

检查以下各项:

1.电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。

2.直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。

3.斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。   

4.要求的制动功率必须在规定的限定值以内。

注意负载的惯量越大需要的斜坡时间越长;外形尺寸为FX和GX的变频器应接入制动电阻。

第2个回答  2010-06-28
你把负载甩开看看空载变频器报不报警,有可能电机接地导致的报警
第3个回答  2010-06-26
把加速时间减速时间设大点试试,或者加个制动单元
第4个回答  2010-06-26
减速时间P1121加大试试