粉喷桩施工水泥含量如何确定

请给出确定的计算公式?
有计算公式没有?

以立方米计算:V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积(长度如有设计要求则按设计长度)。双轴的工程量不得重复计算,群桩间的搭接不扣除。

施工前进行室内配合比及强度试验和现场成桩试验,及时确定出搅拌机的输灰量、喷灰时间、预搅下沉及提升速度等参数,都要在施工前做好标定。

粉喷桩施工应根据成桩试验确定的技术参数进行;由专职施工技术人员,跟班检查并做好详细原始记录:压力、喷粉量、钻进速度、提升速度等有关参数的变化。

扩展资料:

储灰缸容易应不小于一根桩的用灰量加50kg;当储量不足时,不得对下一根桩开钻施工。钻头直径的磨损量不得大于1cm。

粉喷搅拌桩施工完成后,必须对地基进行静载测试和抽芯取样测试,用以检验粉喷搅拌桩施工质量。检验频率按设计及规范要求执行。

用现场静载荷试验方法进行工程加固效果检验,所得到承载能力应符合设计要求。采用桩体钻孔取芯方法进行检验,应在桩体三等分段各钻取芯样一个,一根桩取三个试块进行强度测试。必须达到设计要求。

参考资料来源:百度百科-水泥粉喷桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-17

严格控制喷粉标高和停粉标高,不得中断喷粉,确保桩体长度;严禁在尚未喷粉的情况下进行钻杆提升作业。

当钻头提升到地面以下不足50cm时,送灰器应停止喷灰,并用人工回填粘性土压实。


扩展资料:

粉喷桩施工水泥含量确定:

水泥一般是45到50KG这要通过实验是做配合比,在经过试桩后确定最佳配合比,从而才能确定水泥用量。

桩身根据设计要求在一定深度即在地面以下1/2~1/3桩长并不小于5m的范围内必须进行重复搅拌,使固化料与地基土均匀拌和。

施工中,发现喷粉量不足,应整桩复拌,复拌的喷粉量应不小于设计用量。复拌重叠孔段应大于1m。

施工机具设备的粉体发送器必须配置粉料计量装置,并记录水泥的瞬时喷人量和累计喷入量。严禁无粉料喷入计量装置的粉体发送器投入使用。

储灰缸容易应不小于一根桩的用灰量加50kg;当储量不足时,不得对下一根桩开钻施工。钻头直径的磨损量不得大于1cm。

参考资料:百度百科-水泥粉喷桩

参考资料:百度百科-水泥含量

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-07-15

以立方米计算

V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积(长度如有设计要求则按设计长度)。双轴的工程量不得重复计算,群桩间的搭接不扣除。

第3个回答  推荐于2016-12-02
水泥一般是45到50KG这要通过实验是做配合比,在经过试桩后确定最佳配合比,从而才能确定水泥用量。。我这的工地湿喷桩水泥用量是49.5KG本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-04-15
水泥掺量*搅拌桩截面积*土体密度*桩长=每根桩的水泥用量
其实粉喷桩和水泥搅拌桩的范围有部分重合。
1、粉喷桩是指利用打桩机具将干粉状的硬化剂(如水泥、石灰、粉煤灰等)均匀的搅入成桩范围内的土体中,使土体硬化形成桩身;
2、水泥搅拌桩则是指利用水泥作为硬化剂,使成桩范围内的土体硬化形成桩身;水泥搅拌桩又可分为干搅及湿搅两种,干搅属于粉喷桩类型,湿搅的是指先将水泥配制成水泥浆,桩机施搅时喷的是水泥浆而非水泥粉等干料。