欧姆龙PLC如何进行以太网通信?

8个PLC,PLC与PLC之间通过以太网通信
CP1E/L/H系列PLC与PLC之间如何实现以太网通信,好像手册中没有专用的以太网扩展模块,那么是不是要用适配器呢?通过适配器将RS232转换成以太网接口?望高手指点

回答的好的话可加分!!!
氧气弟弟 关于你说的两种方法,我还有以下疑问
针对第一种方法,我知道CP1W-CIF41是不能用CP1E系列PLC上的,CP1W-CIF41最多能支持几个PLC与PLC之间的TCP联接?CP1W-CIF41是一个选件它安装在PLC的什么地方,以CP1H PLC为例它上面可以有1个RS232C选件板槽位和一个RS422A/485选件板槽位,没有以太网适配器槽位,还是将原有的串口RS232转换成以太网接口?如果有CP1W-CIF41中文说明书就更好了。
针对第二种方法,为什么要加一个CJ单元适配器CP1W-EXT01呢?是不是因为CP1H上要接CJ Ethernet单元CJ1W-ETN21就一定要接上这个CJ单元适配器CP1W-EXT01呢?

欧姆龙PLC进行以太网通信的方法:在CP1H/1L/1E的通讯口上直接配置一块CP1W-CIF41以太网通讯口适配器即可。

欧姆龙PLC能为业界领先的输送分散控制等提供高附加值机器控制;还具有通过各种高级内装板进行升级的能力,大程序容量和存储器单元,以Windows环境下高效的软件开发能力。欧姆龙PLC也能用于包装系统,并支持 HACCP(寄生脉冲分析关键控制点)过程处理标准。

扩展资料:

欧姆龙PLC的相关要求规定:

1、欧姆龙PLC结构灵活,不受环境的限制,有电即可组建网络,同时可以灵活扩展接入端口数量,使资源保持较高的利用率,在移动性方面可与WLAN媲美。

2、欧姆龙PLC传输质量高、速度快、带宽稳定。可以很平顺的在线观赏DVD影片,所提供的14Mbps带宽可以为很多应用平台提供保证。最新的电力线标准HomePlug AV传输速度已经达到了200Mbps。

3、欧姆龙PLC作为利用电力线组网的一种接入技术,提供宽带网络“最后一公里”的解决方案,广泛适用于居民小区,酒店,办公区,监控安防等领域。它是利用电力线作为通信载体,使得PLC具有极大的便捷性。

参考资料来源:百度百科-欧姆龙PLC

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
第一种:可以在CP1H/1L/1E的通讯口上直接配置一块CP1W-CIF41以太网通讯口适配器。
第二种:如果是CP1H的话,可以如下配置CP1H-CPU + CP1W-EXT01 + CJ1W-ETN21,其中CJ1W-ETN21是以太网接口转换单元.

PLC: 可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
第2个回答  推荐于2017-09-21
有两种方法,第一种:可以在CP1H/1L/1E的通讯口上直接配置一块CP1W-CIF41以太网通讯口适配器。第二种:如果是CP1H的话,可以如下配置CP1H-CPU + CP1W-EXT01 + CJ1W-ETN21,其中CJ1W-ETN21是以太网接口转换单元本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-12-09

单片机和三菱\西门子\欧姆龙\松下\施耐德\罗克韦尔PLC实现Modbus TCP以太网通信

第4个回答  2010-07-22
打电话问欧姆龙吧,我只知道CJ1M有以太网扩展模块,呵呵,CP1E好像比较低端,8008204535
相似回答