漏电断路器和电表的进线端和出线端线接反了会怎样?

漏电断路器(保安器)和电表,他们的进线端(电源端)和出线端(负载端)线接反了会正常工作吗?(我只问能不能正常工作,知道这样做不规范,我喜欢探究)因为我看来无论是断路器还是电表都是属于电器,且都用家用交流电,没有什么正负极之分,所以我觉得线接反了依然正常工作,如果这样,上面为什么还标注火线零线出口如口之类?难道我们使用其他电器时,插电时还分火线零线么。我是文科生,希望专业人士回答,说通俗点不然我看不懂大家也看不懂。谢谢!

线接反了,没有任何用电的问题,我理解的接反了,就是零线和火线接反了。唯一的问题是,一般说来,家里的电灯开关通常是为了降低触电风险,断开火线(开关上只有一根线进一根线出)。若是接反了,就变成了断开零线,而灯头上的火线还是接在电网上,若是修理时要特别小心。另外,家里的配电箱的漏电保护开关若是1P+N的,又会出现问题,所谓+N就是若是断开闸,只断开一根线,另一根线总是接死了的断不开的,而且上面写有N字(零线)这就要求电工们必须将零线接在N的那个孔里,若是接反了,正好是把接死了的N线端接到了火线上,会带来安全问题,当然,你家的配电箱里的漏电保护开关是2P的,即在断开刀闸后两根线都能够分断,那就没有啥问题了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-23

漏电保护开关上一般都标示了L和N,尽量不要接反,反了用电没问题,可能会影响漏电保护开关的正确动作

相似回答