66问答网
所有问题
变压器冲击合闸试验目的是
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-29
变压器冲击合闸试验目的如下:
1、检查变压器绝缘强度能否承受安全电压或过电压。
2、检查耐冲击能力,带电接入空载变压器,会出现较大的励磁电流,线圈间会受到很大的机械应力,造成线圈变形、绝缘破坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2Usiipvivxixns9vDx.html
相似回答
变压器冲击合闸试验目的是
答:
变压器冲击合闸试验目的如下:
1、检查变压器绝缘强度能否承受安全电压或过电压
。2、检查耐冲击能力,带电接入空载变压器,会出现较大的励磁电流,线圈间会受到很大的机械应力,造成线圈变形、绝缘破坏。
变压器
正式投入运行前做
冲击合闸试验
的
目的是
什么?
答:
新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,
是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能
,考核继电保护在大的励磁涌流作用下是否会误动。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次。
变压器
正式投入运行前做
冲击合闸试验
的
目的是
什么?
答:
,
为了考核变压器各部的 机械强度 ,需做冲击合闸试验,即在 额定电压 下合闸若干次
。(2)切空载变压器时,有可能产生 操作过电压 。对不接地 绕组 此电压可达4倍相电压;对中性点直接接地绕组,此电压仍可达2倍相电压。为了考核变压器 绝缘强度 能否承受须做开断试验,有切就要合,亦即需多次切合。(...
主
变压器
新投运或大修后投运前为什么要做
冲击试验
,冲击几次?_百度知 ...
答:
对变压器进行冲击合闸试验的目的有两个: (1) 拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压
。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了
检查变压器绝缘强度
能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验 (2)带电投入空载变压器时,会...
变压器
为什么要进行
冲击合闸试验
?
答:
变压器
的
冲击合闸
,是变压器安装完成后正式投入运行前的试验项目之一。所谓冲击合闸,就是断开低压侧出线总开关,合闸高压侧的开关,使变压器全压(额定电压)空载运行,并检查它的声音等和各部件有无异常,5分钟后停止运行。
冲击试验
的
目的是
检验冲击合闸时产生的励磁涌流是否会使变压器的差动保护误动作。规范...
为什么
变压器
要全压
冲击合闸
5次
答:
安装竣工投运前均应现场吊芯检查;大修后也一样。(短途运输没有颠簸时可不进行,但应作耐压等试验)。
变压器
停运半年以上时,应测量绝缘电阻,并做油耐压试验。变压器初次投入应作≤5次全电压
合闸冲击试验
,大修后为≤3次同时应空载运行24h无异常,才能逐步投入负载;并做好各项记录。
大家正在搜
冲击合闸三次目的
主变冲击合闸的目的
线路冲击合闸试验的目的
冲击合闸试验怎么做
冲击变压器时比率差动动作
冲击变压器是否要投差动保护
冲击合闸试验什么意思
安全接地包括哪些接地类型
变压器检修周期