如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-11-06
无功功率补偿控制器在刚投入之前,应该所有开关打在停止位置,然后打在手动位置逐组进行检测电容器投切检查,当一切正常后,最后打在自动位置。无功功率补偿控制器是有保护的,其中有延时保护,所以以后基本不用再进行操作的。
相似回答
jkw-2sc无功功率补偿控制器手动
、
自动
、
停止应该如何操作转换还有旋转
开 ...
答:
无功功率补偿控制器在刚投入之前,
应该所有开关打在停止位置,然后打在手动位置逐组进行检测电容器投切检查,当一切正常后,最后打在自动位置
。无功功率补偿控制器是有保护的,其中有延时保护,所以以后基本不用再进行操作的。
JKW
—
2SC
智能
无功补偿器
(调试方法)
答:
4)延时预置:根据补偿要求设置电容器组投入的延迟时间,延迟时间短
,补偿
跟随快,补偿效果好,但对于电容柜的使用寿命和安全存在一定影响。所以
,应该
合理设置延迟时间,建议选择30秒以上120秒以下。5)过压预置:这是一个保护措施,即:超过预置的电压值,无论无功和功率因数数值多少
,控制器
都不会投入电...
JKW
—
2SC
智能
无功补偿器
(调试方法)
答:
"延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。过压保护设量 显示设置、循环投切等功能 。这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿...
指月
JKW-2SC无功补偿控制器
使用说明
答:
指月
JKW-2SC无功补偿控制器
使用说明 1、C/K比值设置:"延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。过压保护设量 显示设置、循环投切等功能。2、电压的变化范围...
指月集团智能
无功功率控制器jkw-2sc
显示01是什么故障
答:
负值是功率因数低.就是电路是感性负荷 追问:是感性负载,可是电容器不投入补偿。我另外一个配电柜使用一样的
补偿控制器
和电动机,电容器都能自动投入。是不是控制器有问题?还是接线错误?回答:把电流互感器的两条线换一下.
jkw-2sc控制器
热继电器总好坏
答:
1、热继电器动作后复位要一定的时间
,自动
复位时间应在5分钟内完成
,手动
复位要在2分钟后才能按下复位按钮。2、当发生短路故障后,要检查热元件和双金属片是否变形,如有不正常情况,应及时调整,但不能将元件拆下,也不能弯折双金属片。3、使用中的热继电器每周应检查一次,具体内容是:热继电器有无...