我单位201带4个高压馈线柜,其中一个高压柜今日(5502kwh),比201(今日3274kwh)走的还快。请问是因为多

如题所述

首先给你说明一下,高压柜的电表读数存在一个变比系数问题,也就是说电表的读数不是实际用电量,必需要把电表上的
读数
乘以
该表的变比
系数
才是电表真正所走的电度,高压总进线柜和分馈线柜各电表的计量变比系数是不一样的,总进线柜的电表计量变比系数会比分线柜的系数大的多,比如你201总进线的变比系数是6000,其中一个高压柜(今日5502kwh)的变比系数是1000,那么:今日201柜3274kwh*6000是大于
高压柜今日5502kwh*1000,所以是正常的。至于
计量变比系数=电流变比系数*电压变比系数,具体请查询电工手册或相关书籍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-23
你好!
可能是CT轻载下的误差增大的原因。确定CT额定电流和实际运行电流的大小。当然轻载时电流的误差也会增大
如果对你有帮助,望采纳。