二次供水三台水泵只有一台泵长时间工作而不切换是什么故障?

如题所述

您好,很高兴为您解答!这种情况考虑是以下两个可能原因:

    二次供水都是基于微电脑程序控制的,如果不轮换泵,首先应该看一下系统设置里面的换泵时间这个参数是怎么设置的,如果设置了换泵间隔时间不换泵,考虑到可能是控制系统问题。一般不会出现没有自动换泵的功能程序。

    二次供水有自动屏蔽故障泵的功能,如果其他两台泵出现过过流过热(卡死或者电机故障都会)等故障次数较多,系统会自动屏蔽这两台泵,屏蔽了的泵自然就不会轮换运行了。

    如果采用的是多台变频器通过485通信联机运行的不换泵的,请坚持通信线是否连接正常,通信线一定要用屏蔽线,否则可能有外部干扰导致无法正常通信。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-07
把切换时间设置短点比如说一分钟,看看能不能自动切换,不能的话就可能是继电器坏了或者程序出问题了,我们这也是一样的每次去看老是1号水泵运行,测试下又是好的,把时间由原来的8小时换成4小时后就发现在切换了,由于自来水公司缺水导致压力小或者晚上长时间没人用水时间会打乱既定时间切换,某用水量过大也会导致恢复到第一个水泵运行导致切换时间乱本回答被网友采纳
第2个回答  2019-02-15
要按照切换条件来查,时间继电器还是编程控制,一般此类设备故障排查,先需确定水泵本身是否正常,先用摇表测试下绝缘,单独手动启动下是否存在卡顿。排除水泵故障后,再确定切换逻辑,排查二次线路相对非专业电工来说较为复杂,有条件还是请维修电工排查下。
第3个回答  2019-02-06
检查下信号条件,另外两台热继跳闸了没
第4个回答  2019-02-07
这要看你的设置,啥时候切换,切换的条件,一般情况下就是一台工作,流量答不到要求才启动第二个水泵,这个还是要根据你的设置,也许根本就没有故障呵呵