轻型井点降水

如题所述

轻型井点系统由井点管、连接管、集水总管及抽水设备等组成。轻型井点降低是沿基坑周围以一定的间距埋入井点管(下端为滤管),在地面上用水平铺设的集水总管将各井点管连接起来,在一定位置设置真空泵和离心泵,开动真空泵和离心泵,地下水在真空吸力的作用下经滤管进入井管,然后经集水总管排出从而降低地下水位。

施工时,轻型井点系统的平面布置由基坑的平面形状、大小,要求降深,地下水流向和地基岩性等因家决定,可布成环形、U型或线形等,一般沿基坑外缘1.0~1.5m布置。当降水基坑为矩形、圆形、三角形成不规则形状时,常采用环形封闭式或U形井点布置。当降水深度在6m以内时,采用单级井点降水。当降水深度较大时,可采用下卧降水设备或多级井点降水。

在重要的工程中,或者降水工地周围有较为重要的需要保护的建筑物或地下管线时,还需布置进行井点监测,主要如下:

(1)流量观测

流量观测很重要,一般可以用流量表或堰箱。若发现流量过大而水位降低缓慢甚至降不下去时,可考虑改用流量较大的离心水泵,若是流量较小而水位降低却较快则可改用小型水泵以免离心泵无水发热,并可节约电力。

(2)地下水位观测

地下水位观测并的位置和间距可按设计需要布置,可用井点管作为观测井。在开始抽水时,每隔4~8h测一次,以观测整个系统的降水机能。3天后或降水达到预定标高前每日观测1~2次。地下水位降到预期标高后,可数日或一周测一次,但若遇下雨时,须加密观测。

(3)孔隙水压力观测

通过降水期间观测地层中孔隙水压力的变化,可预计地基强度、变形以及边坡的稳定性。孔隙水压力的观测平常每天一次。在有异常情况时,如发现边坡裂缝、基坑周围发生较大沉陷等,须加密观测,每天不少于2次。

(4)沉降观测

对于抽水影响范围以内的建筑物和地下管线,应进行建筑物的沉降和地下管线处地层沉降的观测。沉降观测的基准点应设置在井点影响范围之外。沉降观测可用水准仪和分层沉降仪进行。观测次数通常每天一次,在异常情况下须加密观测,每天不少于2次。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答