380v80千瓦用多大的铜电缆?

如题所述

380v,80千瓦,用35平方的铜电缆。
电流为i=p/(1.732iucosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162a(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75
)。
1平方铜电缆的额定电流为6a。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用35平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用50平方的铝线。
电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,应选50平方的铜线才安全。如果用铝线,应选70平方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考