互感器变比计算

大家好,我想问下,以为我手头材料有限,为了能带更大的负荷,我电源线用用2根小线代替一个大线,这样的两根小线穿过互感器后绕了一圈,互感器变比是200/5 这样变比是40备呢,还是20倍呢 变比跟我用2根线替代一根线 有关系吗? 请大家指导下 谢谢!!!
大家好,我想问下,因为我手头材料有限,为了能带更大的负荷,我电源线用用2根小线代替一个大线,这样的两根小线穿过互感器后绕了一圈。互感器是200/5 那么我计量的时候变比是40倍呢,还是20倍呢 变比跟我用2根线替代一根线 有关系吗? 请大家指导下 谢谢!!!

两根线必须是并联,而且必须是同向绕。如果是,就不存在关系。同样还是100/5的比例。确定一点两线同绕是不会改变电流大小和方向的,如果两张反绕就会抵消电流磁场,可以通过电流,但不会感应出电流。有机会可以切磋Q108617604
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-06
两根导线必须并联,方向一致,而且每根导线只能穿一次,那样才是200/5A,
你要带负荷的大小关键还是铁芯,如果铁芯长期在饱和状态工作会烧毁互感器
第2个回答  2010-07-05
有关系,变比与线圈匝数有关,一个线绕20圈和2个线绕20圈(想当40圈)

变比 U1:U2=N1:N2 I1:I2=N2:N1
第3个回答  推荐于2016-07-16
  u=4.44*f*B*At,V
  其中:B—铁心中的磁密,T
  At—铁心有效截面积,平方米
  可以转化为互换器设计计算常用的公式:
  当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V
  当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V
  如果你已知道相电压和匝数,匝电压等于相电压除以匝数

  设:互换器绕组的电压为U,铁心的磁密为Bm、磁通为Φm,铁心的截面为S,电源频率为f,绕组的匝数为N。根据互换器的公式:U≈π√2*NfΦm;Φm=Bm/S(一般Bm取1.2~1.6特),互换器绕组的匝数N为:

  N≈U/(π√2*fΦm)
相似回答