电机的绝缘对地电阻是多大兆欧

如题所述

在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。

对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。

扩展资料

电动机的绝缘电阻过低一般是以下原因引起的,査明后应立即予以排除:

(1) 长期搁置不用或浸水,造成绝缘受潮。可用烘烤的办法恢复绝缘性能。

(2) 由于长期运行,绕组积尘太多,尤其是绕组上沉积导电性粉尘,会使绝缘电阻大幅度降低,此时应拆开电动机进行彻底清扫。

(3) 引出线和接线盒的绝缘损坏。可重新包扎损坏部位。

(4) 由于绕组过热而造成绝缘老化。可重新浸漆或重绕绕组。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-10
电机定子绕组线圈对地绝缘电阻因为电机的状态和环境不同也不完全相同。通常新出厂电机的绝缘电阻在50兆欧以上,环境湿度大,使用时间较长的电机的绝缘会低很多,有时候会低于0.5兆欧。一般情况下,不是新出厂电机,0.5兆欧以上的绝缘都可以正常使用。
第2个回答  2019-04-10
1、三相绕组的直流电阻可以用万用表测量。 2、测量电动机定子绕组对地绝缘阻值要用兆欧表(摇表)测量,因为万用表的电压太低。常用兆欧表的电压为500V及1000V。 3、国标规定:一般电机用500V的兆欧表测量,相与相及相对地的绝缘电阻应不低于0.5欧姆。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-04-10
500兆啊,我就是每天看员工组装电机的,有时帮助他们摇绝缘呢。
第4个回答  2019-04-10
应该是4M欧吧!