西门子mm440变频器报f001故障怎么回事

如题所述

都运行了好长一段时间,突然报这个故障很可能是变频器运行时间太长,太脏了,拿压缩空气吹干净,我们车间就是这么处理的,吹一次管用一年左右!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-16
你好,西门子变频器报F001表示过电流。

可能原因:
电动机的功率与变频器的功率不对应
电动机的导线短路
有接地故障
检查以下各项:
1. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206相对应
2. 电缆的长度不得超过允许的最大值
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应
5. 输入变频器的定子电阻值P0350 必须正确无误
6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载

西门子变频器故障代码说明大全:http://www.con-star.com/support/support116.html本回答被提问者和网友采纳