66问答网
所有问题
三相电动机的负载电流怎么计算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-08-29
三相电
动机的负载电流计算公式:
I=P/(√3Ucosφη)
其中:
I-线电
P - 负载的功率(指有功功率,标注功率的,均指有功功率)
U-三相电的电压
cosφ-
功率因数
η-效率
注: √3 - 三相电的三相同时有电流,负载功率等于每相的功率和,故除以√3。
由于实际功率不为1,故需乘以功率因数。
相同功率下,功率因数越低,电流越大。因此正规工厂会强制做功率因数补偿。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2DD9xpD9vDvD9ixp99.html
相似回答
三相电流怎么算?三相负载
怎么算?
答:
电压380V的三相电流计算的公式,
应该分二种:一种是电感负载,如电动机等;另一种是纯电阻负载,比如电热丝等之类的
;公式电感:电流 I = 功率P / 1.732 X 电压U X 功率因数一般为0.8 X 电动机效率一般为0.9 :纯电阻负载去掉功率因数和效率,就可以了。
三相电机
额定
电流怎么计算?
答:
1、三相电动机的额定电流的计算公式:P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)2、单相电动机额定电流的计算公式
:P=U×I×cosφ 保护性空气开关的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。3、...
三相电动机的电流
是
怎样算
要公式那单相又是怎样那
答:
三相电动机的电流计算:I=P÷根号3×U×cosφ (cosφ是功率因数
,一般感性负载为0.7~0.8,阻性负载为1)单相电动机的电流计算:I=P÷U×cosφ
三相电动机
额定
电流
的正确
计算
方法是什么?
答:
1、三相电动机的额定电流的计算公式:P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)2、单相电动机额定电流的计算公式
:P=U×I×cosφ 保护性空气开关的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。3,...
三相
电的
电流怎么算?
?
答:
――1、使用三相电源
的负载
有两种,一是电阻性负载,例如三相电加热炉、三相平衡连接的电阻性照明灯(碘钨灯、白炽灯等);二是电感性负载,例如
三相电动机
、三相变压器等。不同的负载性质,
电流的计算
方法是不同的。――2、三相电阻性负载,额定电流的计算公式为:额定容量P ÷ (工作电压U × 根号3...
三相电机的电流怎么算?
答:
三相电机的电流计算
I= P/(1.732*380*0.75) 式中: P是三相功率 (1.732是根号3) 380 是三相线电压 (I是三相线电流) 0.75是功率因数,这里功率因数取的是0.75 ,如果功率因数取0.8或者0.9,
计算电流
还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。 按10kW计算: I=10kW/(1.732*380*0....
大家正在搜
有电动机的电路怎么求电流
电机空载电流正常负载电流大
通过电动机的电流怎么算
电动机空载和负载电流
异步电机的负载和电流的关系
为什么电机负载大电流就大
电机负载大电流为什么会增加
为什么电机负载越大电流越大
电机负载电流过大有什么影响
相关问题
请问2.2KW的三相电动机380V,每相电流是多少?怎么计算...
我想知道三相电动机的负载电流是怎么计算的
三相负载的相电流怎么计算?
请问三相异步电动机 电流是怎么计算的
三相交流电机的额定电流怎么计算
三相电动机的电流计算
三相电动机的电流如何计算
三相电机的电流怎么算