22kw电机如何选择熔断器

如题所述

电动机熔断器选择,一般为额定电流的2--2.5倍。
110KW的电机,一定是降压启动,所以选低值为额定电流的2倍。

电热或照明负载熔断器选择,一般选为额定电流的1---1.5倍
现在随着断路器和电动机保护器的逐步普及,熔断器作为电机短路保护渐渐很少人采用。
一般配100A的空开就可以满足短路需要和堵转需要。当然选配对应的热磁式保护器更好。
用熔断器作为短路保护的有最大的弊端,当单一线路电流过大或者熔断器本身有隐患时候,会一相熔断,而不能及时脱开电机三相电源,反而导致电机缺相运行,如果控制电路保护不当,电机危害很大。现实中很多熔断器由于接触不良而导致熔断,电机就自然处于缺相模式。
所以国际各大电气公司标准都是断路器+接触器+热继电器来完成电机控制和保护。还可以用热磁式电动机保护器(断路器加热继电器)+接触器来完成。很少用熔断器来控制。熔断器主要用在保护一些电力电子器件(变频器,可控硅器件,加热电路等)和控制电路做短路保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-20
22KW电机额定电流42.5A,熔丝按2.5倍选取,可选100-120的熔丝。
第2个回答  2010-06-21
(1.5-2)I
第3个回答  2010-06-20
电动机用熔断器一般在以前的电路控制方面比较常见。
主要用做电机的短路保护用。
