家里漏电,电工将零线火线对调,暂时可以用了,有什么隐患?

连续下了几天的雨,入户前的开关(装在室外的墙上,很大,不是交房后室内装修装的那些)跳闸了,是漏电保护
强行合上的话整个小区就跳闸
怀疑是漏电了,但找不到。可能是地下管道被挖坏了,但不确定
电工直接把入户的零线火线对调了,暂时可以用了

我有两个疑问:
1、这样做相当于在入户前把地线再次接地了,应该没什么问题吧?
2、在室内,零线火线对调,对哪些设备有影响?我感觉很多电器零线火线随便接也没什么问题,但是漏电保护器零线地线接反了,不知道会有什么危险?
第一点写错了,是“相当于在入户前把零线再次接地”

只能作零时急用。
(1)漏电保护装置在火线电流与零线电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般是30mA)就会动作。由于一般电气回路会将变压器中性点接地,所以火线与地之间电压基本为220V,零线与地之间的电压基本为零伏,火线有地方绝缘不好了,由于火线与墙壁之间电压差很大(基本为220)所以漏电电流就会比较大,超过30mA而保护动作。将火线和零线颠倒后,绝缘不好的地方换成了零线,零线与墙壁间电压基本上为零,所以漏电电流就基本为零。所以漏电保护器就不会再动作。总结起来一句话,没有电压差就没有漏电电流。

(2)漏电开关一般的跳闸电流是0.03A,也就是当相线对地的绝缘电阻低于7.3千欧(220V/0.03A=7333)时会跳闸,原来的接地点在火线端,调换之后,接地点在零线端,零线与地之间的电压一般相差不大,在电阻不变的情况下,漏电流会远远小于0.03A,这就是不跳闸的原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-03
你这跳的是不是漏电保护开关,怀疑不是,只是普通断路器
如果是漏电保护开关,火零换一下,依旧会跳的,
因为原理是监测火零电流差

你换了个就不跳
怀疑是负载火线(就你家的原作火线那线)绝缘不行碰地了
这样火线进入你家后就会入地跳闸
而换了下,就刚好变成零线入你家入地的线,刚好不跳
但电流会在入地处泄入大地

这样处理是不行的
因为火零是有区别的,包括线标,以后不知道可能会误解产生危险
还有开关都是接火线,你这样一调变成接零线
开关关掉后火还是带电,很危险的
还有电流泄入你那碰地的地止也是隐患

我认为你是非改不可,一定要找到那绝缘有问题的那段,重新布放
非改不可的,可以一段一段常,没法查的地方放明线本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-20
如果漏电,应查出漏电的原因,是线路破损漏电还是设备漏电,简单的挑换零线和火线根本不能解决问题,
相似回答