请问一下,建筑电气中,Ir、Ie、Izd、Ieb分别表示什么意思?它们有什么关系没?

我看见一个图纸上,断路器旁写着Ie=10In,是什么意思啊,怎么是十倍,非常感谢帮忙

实际上他做施工图引用的符号表示不一定是国标,关键是设计院在图纸上有明确注解,单凭符号无法做出详细解释,但是你给的Ie=10In就能推测:

In——熔断器的熔体额定电流或低压断路器长延时脱扣器的整定电流(A); 是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。

Ie——瞬时电磁脱扣器动作电流额定值,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或
可调,如Ie=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。通常来讲瞬时动作值为长延时的10倍。

通常Izd表示低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流(A);
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-27
给你补充一下 LEB是局部等电位端子箱追问

是ieb,你看错了