35千伏高压线路带6300千伏安变压器

35千伏高压线路带6300千伏安变压器,变压器满负荷运行,拉开厂内变配电所(DW6.-35KV户外高压多油断路器,额定电流:1000A,三相电力系统)前面的隔离开关,可能出现的故障,拉开隔离开关瞬间产生的电流有多大?

高压侧额定电流=6300/35/1.732=103.9A
你这个是带负荷拉隔离开关,切断的电流是103.9A.
用隔离开关切断100多A的电流,肯定要拉弧,拉开隔离开关瞬间产生的电流无法计算,跟你拉开的速度,力量有关系,但电弧电流肯定是千安级别的.
事故嘛,会导致主变开关跳闸,甚至有可能达到上一级变电所的瞬时速断保护或者线路距离保护的整定值,跳开上一级变电所的断路器,扩大停电范围.
隔离开关的触头肯定要烧毛了,基本报废.
偶见过一次拉开100多安隔离开关的误操作事故,跳了12条110kV线路,甩了6万多负荷~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-26
高压线路先经过总隔离开关,然后经过厂内的动力变压器380V的,然后是总隔离开关,然后经过三个分隔离开关,隔离开关后面才是高压断路器,然后送电到炼钢专用变压器,(35000V)分别像三个熔炼钢铁的炉子供电, 你的说的顺序不太对,通常是高压隔离开关----高压开关柜(35KV)---变压器35/10---高压开关柜----电炉变压器,现在也可以设置为35KV开关站----35KV电炉变压器 操作相对简单,运行费用很节约。柳州索能特种变压器段小平 QQ447257570
正常的操作程序是先断电炉,再断开关。紧急时可以先断高压断路器,而不是先拉隔离开关。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-26
拉中间相的时候,这的电流是额定电流,在拉开第二相的时候,是额定电流和自感电流,它远大于额定电流,想一下倒闸操作的顺序,也是根据这个道理制定的。
多说一点哦,这是不能直接拉隔离开关的。隔离开关不具备带负荷分断的能力,它的作用是保证断开的一个技术措施。如果出现故障,可以向上一级供电部门申请停电,然后操作,如果如果去拉隔离开关,开关本身一定是烧毁了,并且一定会造成上一级开关跳闸,相当于扩大故障范围。而且由于人工的操作是需要时间的一个过程,高压的单相过程过长,导致所带负荷和长时间单相,造成的损失更是大……
第3个回答  2013-11-26
正常情况下,变电站应有操作规程。合闸过程:先合隔离开关,再合断路器;分闸过程:先分断路器,再分隔离开关。在二次控制原理图中,设计上述操作规程的联锁关系,确保隔离开关和断路器之间不会误操作!