你好!我家的无塔供水压力表0.24水泵停,没怎么用水,十几分钟压力就
你好!我家的无塔供水压力表0.24水泵停,没怎么用水,十几分钟压力就到0.12了,水泵就又启动了十几分钟......这是怎么了?
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-01-10
无塔供水压力表0.24水泵停,没怎么用水,十几分钟压力就到0.12了,水泵就又启动了十几分钟,这种现象应该是压力储水灌气囊内气体缺失了,补足气体就会好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U29iUUv29xxpsU2snnx.html
其他回答
第1个回答 2021-06-20
压力罐气少,把罐里的水放完,在打水进去。要不水管漏水。检查下地面墙面有没有回潮水珠,看看马桶洁具之类漏不漏水。主要马桶最容易漏水
第2个回答 2018-01-10
具体是用水时压力下降的快?还是没有用水过段时间压力还是会降下来?第一种就照楼上的做法,第二种就得弄点肥皂水检查焊缝,接头,管子各个容易漏水的地方了!
相似回答
无塔供水
器
的压力表
在不
用水
时慢慢下降
怎么
回事
答:
无塔供水器的
压力表
在不用水时慢慢下降只有一种情况下才会产生,那就是压力在下降 导致这种原因情况可能有如下几种:压力表芯漏水、漏气;压力表损坏造成的;介质压力在减少;供水器容器有漏水;
无塔供水
器
的压力表
在不
用水
时慢慢下降
怎么
回事?
答:
这是因为无塔供水系统是一个自动控制系统 在不使用水的时候,管道会有少量的泄漏
压力
就会逐渐降低 当压力低于控制下限,系统就会启动,压力上升 当压力达到控制上限的时候,就会停止工作 如此往复,循环
无塔供水
器只要停止工作就
无水
是什么原因?
答:
你首先要观察
无塔供水
器上面的
压力表
是不是上压,如果上压,压力下降的快那是无塔供水的止回阀坏掉了,这样会出现一停就
没水
。要么就是水多气少的现象,压力罐里面没有及时补气,压力上去了水泵一停就没压力了。这种情况可以把无塔供水里面的水放空再重新启动即可。
家里
的无塔供水
不上水了什么原因?
答:
对于
无塔供水
器在运行过程中出现故障,如水泵显示过载不上水的情况,先确定水泵是否烧坏后,再确定以下原因:1、进水管和泵体内有空气;2、水泵转速过低;3、吸程太大;4、其它要素的影响:5、底阀打不开。通常是因为水泵放置时刻太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀也许会锈死。6、底阀滤器网被阻塞;...
无塔供水
器
压力表
瞬间就满
答:
可能是传感器的线路上有断路短路接触不良等问题
无塔供水
器
压力表
瞬间就满
,用水
下降也很快
答:
无塔供水
器的特点 1、设备投资省:无需修建蓄水池或水箱,也不需设置大型气压罐,节省了一大笔投资,而且由于能充分利用自来水管网一次
供水压力,
加压泵选型可以减小,设备投资减少。2、卫生无污染:供水系统从自来水管网至用户水笼头为全密封结构,污染物不会进入系统;水体不与空气直接接触,过流部件采用...
大家正在搜
无塔供水压力开关怎么调压力
家用无塔供水器压力是多少
无塔供水器怎么调压力
无塔供水器一般调几个压力
无塔供水器压力表数一般多少
无塔供水压力多少正常
无塔供水压力调节
无塔供水器压力多少合适
无塔供水压力开关
相关问题
家里的无塔供水水压表压力上升快,水龙头一开压力呼就下来了,水...
家里的无塔供水水压表压力上升快,水龙头一开压力呼就下来了,水...
无塔供水器的压力表在不用水时慢慢下降怎么回事
家用无塔供水水泵一上水压力表都到设定压力就是没水怎么回事
我家的无塔供水好像有问题,水龙头开了不到3分钟就开始泵水,泵...
无塔供水抽十分钟压力2.2二十分钟后没用水压力0.8,自吸泵...
家用无塔供水压力表回不零就打水是怎么回事?
家用无塔供水压力表只能压到0.1就压不上了,水泵一直工作,昨...